Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПИД регулятор для управления частотником

  1. #1
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию ПИД регулятор для управления частотником

    Здравствуйте пытаюсь написать ПИД регулятор для управления частотником. Вопрос встал такой, как перейти от мощности ПИД регулятора к реальным значениям, чтобы задать зону нечувствительности. Использую PID регулятор из библиотеке Util.lib.

  2. #2
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Пробовал реализовать в библиотеке PID_REG_CE, но к большому сожалению в ней нельзя выставить постоянную длительность импульса (без первого длинного) и время реверса

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    проще настроить встроенный в ПЧ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
    Пробовал реализовать в библиотеке PID_REG_CE, но к большому сожалению в ней нельзя выставить постоянную длительность импульса (без первого длинного) и время реверса
    Это Вы правы.
    Хороший регулятор, но его работа очень напоминает работу древнего прибора Р-25, т.е., выдаётся первый, длинный пропорциональный импульс, затем следуют короткие, интегральные, что очень неудобно.

  5. #5
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    проще настроить встроенный в ПЧ
    Все зависит от целей, в данном случае удобней использовать. На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.


    kolyan
    Было бы здорово, если разработчики библиотеке доработали немного ее. Или открыли код, для доработки.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    с частотником вполне хватит суммы ошибок первое слагаемое это разность SP и PV и второе слагаемого это разность между PV за предыдущую итерацию и текущую. И не понадобиться там ни какая зона нечуствительности

  7. #7

    По умолчанию

    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
    ... На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
    При пропадании сигнала от датчика у Вас котел должен остановится автоматически. А по поводу разгона двигателя на полную - это уже как вы пропишите в программе или как запрограммируете сам частотник.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    при обрыве обратной связи(пропадания сигнала от датчика), ПЧ сделает то, что ему скажут- Или остановится или перейдет на фиксированную частоту или останется на текущей частоте.
    Все ПЧ на воздуходувках прекрасно работают на встроенном ПИД.
    Что тут придумывать?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Все ПЧ на воздуходувках прекрасно работают на встроенном ПИД. Что тут придумывать?
    Тут не думать, тут применять надо как посоветовали! Серёга дело говорит, ведь время реакции системы поддержания давления в топке будет меньше с использованием ПИД частотника, чем с регулятором в ПЛКххх. Для давления в топке скорость реакции самое главное, окромя надежности ;-)
    P. S. Вот задание выдавать на частоник, тут ПЛКххх Вам в помощь.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:54
  3. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:23
  4. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •