Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПИД регулятор для управления частотником

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Тут не думать, тут применять надо как посоветовали! Серёга дело говорит, ведь время реакции системы поддержания давления в топке будет меньше с использованием ПИД частотника, чем с регулятором в ПЛКххх. Для давления в топке скорость реакции самое главное, окромя надежности ;-)
    P. S. Вот задание выдавать на частоник, тут ПЛКххх Вам в помощь.
    Не согласен. С контроллера все работает замечательно - скорости реакции для поддержания разрежения в топке хватает.

  2. #12
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Все настроили, достаточно хорошо все работает на ПЛК150. Остался маленький "-", но скорее он связан с самим частотником ОВЕН ПЧВ2.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
    Все настроили, достаточно хорошо все работает на ПЛК150. Остался маленький "-", но скорее он связан с самим частотником ОВЕН ПЧВ2.
    А можно узнать что за минус?

  4. #14
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Когда необходимо резко сбросить скорость вентилятора дысососа, ну к примеру с 30Гц до 10Гц за достачно малый промежуток времени 10-15с (к примеру остановился или резко уменьшил скорость вентилятор горелки), чтобы разрежение не улетало в сильный "-", частотник вываливается в аварию превышение силы тока.
    Получается нужно рассчитывать, покупать и ставить тормозные резисторы , про которые узнаешь в самый последний момент.

    В нашем случае сделали маленькое время разгона, а время торможение побольше. Из за этого получается незначительное провисание, зато работает устойчиво и без вылета.
    PS: Возможно сказывается недостаток опыта в этих вещах.
    Последний раз редактировалось BSkPhoenix; 22.08.2012 в 11:53.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
    Когда необходимо резко сбросить скорость вентилятора дысососа, ну к примеру с 30Гц до 10Гц за достачно малый промежуток времени 10-15с (к примеру остановился или резко уменьшил скорость вентилятор горелки), чтобы разрежение не улетало в сильный "-", частотник вываливается в аварию превышение силы тока.
    Получается нужно рассчитывать, покупать и ставить тормозные резисторы , про которые узнаешь в самый последний момент.

    В нашем случае сделали маленькое время разгона, а время торможение побольше. Из за этого получается незначительное провисание, зато работает устойчиво и без вылета.
    PS: Возможно сказывается недостаток опыта в этих вещах.
    Вы, как я понял, используете функцию торможения двигателя постоянным током?

    Если да, то Вам сюда:

    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54645

    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60449
    Последний раз редактировалось kolyan; 22.08.2012 в 12:04.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:54
  3. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:23
  4. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •