Тема: Связб Lectus c ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Хочу подключиться с помощью Lectus OPS/DDE к плк 150 через rs232 debug. Параметры связи выставляю. В контроллере программу прописываю под модбас слэйв как положено. Но лектус не общается с контроллером. При этом коде сис спокойно связывается по этому же порту. Существуют ли какие нюансы при подключении контроллеров овен к лектусу? Функции чтения записи 3 и 16 или поменять и т.п. Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Для связи по Debug нужно использовать другой кабель (без перемычки).
    Подробнее вам расскажет техподдержка ОВЕН.
    Спасибо.