Показано с 1 по 6 из 6

Тема: защита эл.двигателей привода транспортёра

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    г.Апатиты, Мурманской обл.
    Сообщений
    3

    По умолчанию защита эл.двигателей привода транспортёра

    Привет Всем. Что то часто начали гореть движки 2.2кВт на приводе наклонного транспортёра (навозного), тепловые реле выгорают внутри, пропадает фаза и... движок сгорел. Да ещё ленивые слесари и электрики загрубляют защиту, увеличивая ампераж отключения. Что можете предложить для нормальной защите движков.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zay1973 Посмотреть сообщение
    Привет Всем. Что то часто начали гореть движки 2.2кВт на приводе наклонного транспортёра (навозного), тепловые реле выгорают внутри, пропадает фаза и... движок сгорел. Да ещё ленивые слесари и электрики загрубляют защиту, увеличивая ампераж отключения. Что можете предложить для нормальной защите движков.
    Ленивым слесаря и электрикам - пинка под зад, нанять толковых и не пьющих в меньшем количестве и с большей зарплатой.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.08.2012 в 14:26.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ставьте пч с контролем обрыва фазы.
    полная защита двигателя.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Устройство защиты двигателя УЗОТЭ-2У. Применяем постоянно. Да же с перемотанными движками работает отлично. http://www.owen.ru/catalog/18371229

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Реле контроля фаз общее на весь шкаф, в колхозах - вещь первой необходимости. Мотор автомат нормальный, из недорогих ВАМУ шнайдеровский.
    Возможно частый выход движка из строя связан либо с неправильно подобранным двигателем, либо производительность из транспортера пытаетесь выжать сильно больше паспортной.
    Все остальное от лукавого.
    А и еще, если теплухи, автоматы или пускатели - ИЕК, то выкинуть их на хрен из шкафа и поставить нормальные.
    Последний раз редактировалось SBER; 02.08.2012 в 09:08.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Что то часто начали гореть движки 2.2кВт на приводе наклонного транспортёра (навозного)
    Я так понял что на ферме,недавно видел новые такие монтировали так-там движки 5кВт,может правда движки слабоваты?
    А и еще, если теплухи, автоматы или пускатели - ИЕК, то выкинуть их на хрен из шкафа и поставить нормальные.
    года три уже работают и не чего может 2..3 сменили и то в основном из-за того что контакты вовремя не протянули вот они и сплавились

Похожие темы

  1. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 05:21
  2. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
  3. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
  4. HELP Управление парой двигателей
    от asdvas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 14:26
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •