Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПД100 И.11

  1. #1

    По умолчанию ПД100 И.11

    Можно ли установить на природный газ датчики ПД100 И.11, если помещение не требует искробезопасных цепей? Я так понял поверхность мембраны из нержавейки, так что газ не должен воспламениться.

  2. #2

    По умолчанию

    Для таких объектов нужно обязательно ставить датчики во взрывозащищенном исполнении. В другом случае Вы просто не сдадите объект. Увы, ПД100 пока у нас выпускаются только в общепромышленном исполнении.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    ЭКМы у нас не взрывозащищенном исполнении, никто и внимания никогда не обращал. Датчики хотим ставить параллельно к манометрам, они нужны только, чтобы данные о текущем давлении в группах передавались на SCADA. Во время проверки, ничто не мешает открутить их (четырнадцать не много). Меня интерессует материал внутренней полости, где среда взаимодействует с датчиком, она везде из нержавейки?
    Последний раз редактировалось viscon; 01.08.2012 в 18:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от viscon Посмотреть сообщение
    Датчики хотим ставить параллельно к манометрам, они нужны только, чтобы данные о текущем давлении в группах передавались на SCADA. Во время проверки, ничто не мешает открутить их (четырнадцать не много). Меня интерессует материал внутренней полости, где среда взаимодействует с датчиком, она везде из нержавейки?
    Конечно! Нержавейка это по моему самое надежное покрытие.













    польза винограда

  5. #5

    По умолчанию

    У ПД100-ДИ материал измерительной мембраны - AISI 316, материал штуцера - AISI 304. Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности. Однако датчики ПД100-ДИ пока не имеют сертификат искробезопасности, поэтому ставить их на газ вы можете только под свою ответственность.

  6. #6

    По умолчанию

    А планирует ли OWEN получать сертификат искробезопасности на ПД100?
    Когда?

  7. #7

    По умолчанию

    Получение сертификата Exia планируется, но по срокам пока ничего конкретного сказать не можем.

  8. #8

    По умолчанию

    "Теоретически, при питании 24 В и максимальном выходном токе - 20 мА, соблюдаются требования по искробезопасности"

    А где можно почитать про требования сертификата искробезопасности?

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
  3. трм501 / пд100 / +-12 в
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 09:55
  4. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 10:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •