Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю, ПР200 - режим мастер, на один интерфейс вешаете 2 модуля ввода с одним адресом в сети, и разными регистрами уставок. При запросе по RS485 каша обеспечена, если только с тайм-аутом ответа не поиграть... И зачем всё это надо?!
Нет, не так немного - физически устройство одно, а логически два. И у меня это панелька. В ПР, особенно если он без экрана, вводить например коэф-ты ПИД будет проблемно, поэтому всё это и сделано. В панели хранятся настройки и есть датчик температуры, постоянно читать настройки и забивать RS485 нет смысла, поэтому я так и сделал, читаю при включении настройки, а затем опрашиваю текущую температуру и прочее.