Последний раз редактировалось stesel; 03.03.2016 в 10:02.
Он тогда не импульсно работает
пока пробую коэф подобрать, хочу трм 500 в режиме АНР ПИД подключить и потом коэф пид забить в пр.
а так в принципе работает, но температуру перебирает
к сожалению пока не получил, вопрос
коэф от трм подойдут к макросу (физ тех процесс тот же)
ввел коэф из трм, полет нормальный максимальный разброс 1.5 гр
Попробуйте такой блок, преобразователь аналогового сигнала в импульсный, для управления сервоприводами.
Снимок.JPG
как вы советовали оставил 1 блинк, связь больше не отваливается, но температуру плохо держат, после праздников поиграю коэф ПИД.