Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134

Тема: Специальные ,функционально законченные макросы

  1. #121

    По умолчанию

    аскар
    Посмотри. Сделал ШИМ с ограничением сверху и снизу и задаваемым периодом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl PWM.owl (1.36 Мб, Просмотров: 227)

  2. #122

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, пожалуйста: нужен макрос на регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.

  3. #123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, пожалуйста: нужен макрос на регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.
    Добрый день, http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233054 вот универсальная заготовка, попробуйте "допилить" под свою задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #124

    По умолчанию

    Сергей я скачал ваш проект с макросом, но как из вашего проекта вытащить макрос чтобы вставить в свой?

  5. #125
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,977

    По умолчанию

    Открываете макрос для редактирования, далее меню файл, экспорт макроса в файл и сохраняете в специальной папке для макросов!
    Затем из своего проекта импорт макроса из файла и выбираете ту папку и файл, куда только что сохранили, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Россия Донецк
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Функция, преобразователь типа данных из INT16 в FLOAT! Чтобы сразу не заругали скажу, что в ОЛ такой нет.
    Вложение 20519
    Макрос в проекте, там есть и обратная функция!
    Спасибо попробую.

  7. #127
    Пользователь Аватар для Vyachep
    Регистрация
    15.08.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    31

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    макрос АВАРИЯ (анализатор событий).8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время.Может применяться в различных системах управления ,выход макроса может быть энергонезависим (целочисленный)
    Возможно уже было, но может кому-нибудь пригодится. Подобный макрос, только немного другой. Вход - целочисленный код ошибки (от 00 до 99). Вход En - булевое разрешение работы. Выход - десятичный мигающий код ошибки. Десятки - длинные вспышки, единицы - короткие. 0 - десять вспышек. Пауза между десятками/единицами - 2 сек, между повторами - 5 сек.

    Алгоритм использования: подаем на аналоговый вход код ошибки, затем даем импульс на вход En для однократного отображения кода ошибки, либо константу для циклического показа кода. Если код поменять во время работы макроса - результирующий мигающий код будет не верным. Если нужно - сигнал конца работы макроса можно вывести наружу (там не сложно ), для смены кода.

    P.S. Очень удачно выводится на светодиод F1/F2 Комментарии и критика - велком.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Vyachep; 13.08.2019 в 07:27.

  8. #128
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vyachep Посмотреть сообщение
    Возможно уже было, но может кому-нибудь пригодится. Подобный макрос, только немного другой. Вход - целочисленный код ошибки (от 00 до 99). Вход En - булевое разрешение работы. Выход - десятичный мигающий код ошибки. Десятки - длинные вспышки, единицы - короткие. 0 - десять вспышек. Пауза между десятками/единицами - 2 сек, между повторами - 5 сек.

    Алгоритм использования: подаем на аналоговый вход код ошибки, затем даем импульс на вход En для однократного отображения кода ошибки, либо константу для циклического показа кода. Если код поменять во время работы макроса - результирующий мигающий код будет не верным. Если нужно - сигнал конца работы макроса можно вывести наружу (там не сложно ), для смены кода.

    P.S. Очень удачно выводится на светодиод F1/F2 Комментарии и критика - велком.
    Любопытно, для каких случаев это предназначено, я так понимаю на случай неисправности экрана? Почему нельзя проще сделать, например написать ошибку(аварию) полностью на экране, если не хватает 16 знаков(думаю так будет в большинстве случае), можно бегущей строкой, делал бегущую строку до 48 знаков, можно и больше, просто мне хватило 40 и больше не надо было!
    И, чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую макрос бегущей строки из менеджера компонентов, насколько понял, можно сделать бегущую строку до 16 знаков! Вот мне, не знаю почему так получается, что со мной не так, кажется бегущая строка как раз и нужна когда количество знаков текста превышает 16 знаков! Если не превышает 16 знаков и так всё выводится на экран без всяких там бегущих строк, короче, не понял, как из него соорудить бегущую строку более 16 знаков, пришлось самому делать, вот зачем нужны такие макросы, как говорится ни о чём или объясните как им сделать бегущую строку более 16 знаков, для 16 и менее знаков она не нужна от слова совсем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 04:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #129
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую макрос бегущей строки из менеджера компонентов, насколько понял, можно сделать бегущую строку до 16 знаков! Вот мне, не знаю почему так получается, что со мной не так, кажется бегущая строка как раз и нужна когда количество знаков текста превышает 16 знаков! Если не превышает 16 знаков и так всё выводится на экран без всяких там бегущих строк, короче, не понял, как из него соорудить бегущую строку более 16 знаков, пришлось самому делать, вот зачем нужны такие макросы, как говорится ни о чём или объясните как им сделать бегущую строку более 16 знаков, для 16 и менее знаков она не нужна от слова совсем!
    Нужно не текстовую метку использовать, а любую BOOL переменную, не используемую в программе, текст для TRUE и для FALSE сделать пустым, а вот строка бегущая пишется в "Текст до" или "Текст после" и пиши себе хоть 100 символов.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую макрос бегущей строки из менеджера компонентов, насколько понял, можно сделать бегущую строку до 16 знаков!
    Давно не использовал, но когда тестировал было ограничение кажется в 127 символов, ограничение было по одному из элементов, в описании отмечено. В остальном все работало как задумано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 537
    Последнее сообщение: Вчера, 23:35
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •