Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК308 - не грузится

  1. #1

    По умолчанию ПЛК308 - не грузится

    Подскажите, что делаю не так:
    ПЛК308, прошивка самая свежая с сайта овен.
    Создал проект в кодесисе 3, откомпилировал,
    логин -> грузит проект в плк, говорю "пуск" - работает.
    Снимаю питание, жду 5 сек, включаю -
    результат "***Error:Cmppidreg3 NOT loaded".
    делаю горячий ресет и пуск - все опять работает до снятия питания.
    п.с. бут апикацию - делал, не помогает, генерацию кода - тот-же результат

  2. #2

    По умолчанию

    Подключите кабель КС-6 в порт 3 ПЛК.
    Запустите гипертерминал с параметрами 115200 8 n 1
    При включении плк нажмите @ для выхода в меню. В меню нажмите H - форматировать диск. Это приведет ПЛК в исходное состояние.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Извените, туплю наверное...,
    а потом что,
    ну линукс (ядро) то может из пзу(фле)-шки и развернётся (надеюсь ) ),
    а 3S-овская часть как, ведь при обновлении прошивки,
    если правильно понял что писалось на экране, обновлялось именно на флеш-диске.
    т.е. опять перепрошивка - проходили - не помогло (

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    а можно поподробнее о сути проблемы, мне вы хотелось повторить ситуацию чтоб разобраться, но плк сейчас далеко, а от всего вышесказанного абстракция никак не вырисовывается

  5. #5

    По умолчанию ок тогда пойдем другим путем

    Проблема в том что при прошивке надо было ставить опцию форматировать пользовательский диск. Либо поступить как я сказал ранее.

    Я так понимаю программа у вас работает, но беспокоит это сообщение. Что бы его убрать нужно сделать следующее.

    скачайте www.winscp.org программу.
    Зайдите на ПЛК по протоколу SCP - (винимание это важно -по умолчанию стоит sftp) логин root пароль 12345

    Кстати пароль желательно поменять

    Удалите из файла /sys/root/CoDeSysSP.cfg строку с
    Component.{номер}=CmpPidReg3

    {номер}= число, какое посмотреть из дома не могу.

    Не забудьте сохранить файл. После перезагрузки сообщения об этой ошибке не будет.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, форматирование помогло )
    менять сфг не стал, т.к. есть второй плк и у него с этой строчкой все работает

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Подключите кабель КС-6 в порт 3 ПЛК.
    Запустите гипертерминал с параметрами 115200 8 n 1
    При включении плк нажмите @ для выхода в меню. В меню нажмите H - форматировать диск. Это приведет ПЛК в исходное состояние.
    напомните, как поступить, если не появляется надпись старт плк304, как здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1364308250
    Последний раз редактировалось capzap; 13.11.2014 в 23:32.

Похожие темы

  1. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  2. ПЛК308 и СП270
    от boniiv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 02:47
  3. Работа с сокетами в ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 13:16
  4. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •