Монтажники интересуются, почему при заявленной потребляемой мощности не более 40 ВА перед ПЛК160 (модель на 220 В) в момент включения вылетают предохранители на 0,5 А. На 1 А хватает.
Здрасьте!
Монтажники интересуются, почему при заявленной потребляемой мощности не более 40 ВА перед ПЛК160 (модель на 220 В) в момент включения вылетают предохранители на 0,5 А. На 1 А хватает.
Последний раз редактировалось Yegor; 31.07.2012 в 12:33.
Это характерно практически для всех устройств "ОВЕН" с импульсными источниками питания (ИИП). Проектировщики ИИП не удосужились ограничить пусковой ток. По этой причине в момент подачи питания возникает бросок тока, амплитуда которого превышает номинальное значение минимум в 5 раз. Техподдержка “ОВЕН” предлагает пользователям ограничивать пусковой ток внешним резистором или термистором. Непонятно, что мешает разработчикам "ОВЕН" разместить термистор на плате ИИП. Типовая схема входной цепи ИИП приведена во вложении.