Тема: трм 151 не отображает 2 канал

  1. #1

    По умолчанию трм 151 не отображает 2 канал

    трм 151-05 не отображает 2 канал. За место неё пишется данные с 1 канала.
    1) Отображать 2 канал возможно?

    2) что означает код ошибки 40 ?

  2. #2

    По умолчанию

    В стандартой модификации (05) стоит вариант индикации (2), в этом случае переключение между каналами осуществляется кнопками вверх и вниз . Рабочий канал индицируется на светодиоде Вход 1 или Вход 2.
    На ЦИ1 прибор выводит значение с текущего входа.
    Проверьте правильно ли вы назначили вычислители??
    2. Код ошибки 40 означает, что сработала Lba авария, которая пописывается в папке регуляторы, индивидуально для каждого.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Мой коллега немного не так описал ситуацию.
    1. Вариант индикации стоит (2)- это верно, дело в том что при ручном переключении с одного входа на другой отображается одна и таже температура. К каждому входу подключен свой датчик, вернее к 1 входу-Pt100, ко второму магазин сопротивлений, для удобства наладки.
    2. С ошибкой 40 всё ясно,спасибо,исправим.
    Нам нужно запрограммировать прибор так чтобы уставка регулятора была скоректиррована по определённой функции от значения, измеренного входом №2. Т.е. уставка по температуре воды в системе отопления корректировалась от измеренной температуры на улице на входе №2.
    Если есть у кого хоть маленький пример, по примеру работа пойдет быстрее .
    Буду благодарен в помоще.

  4. #4

    По умолчанию

    Еще раз повторю вопрос : Правильно ли вы выставили вычислители?
    Оставте свой электронный адрес я готов выслать вам модификацию, единственная просьба : параметры графика зависимости опишите и особенности программы технолога. Как я понимаю закон регулирования в данном случае нужен ПИД...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Вычислитель один: тип аргумента-вход прибора; номер входа-2; формула вычислителя-повторитель; все остальные параметры относящиеся к вычислителям оставленны без изменения.
    Параметры графика: заданы 10 точек температуры то +4 до -14 с интервалом в 2 градуса (входная величина (Х)), корректирующее значение (Y) в первой точке 0 далее 1- до 10 точки включительно.Вход графика-вичислитель №1.
    Программа технолога: Тип шага обычный, по логике "по достижении порогового значения", по условию "если стало меньше", вычислитель №1, порог перехода задан по точкам графика.
    Уставка для всех шагов программы 64 градуса (температура воды в системе), по коррекции "уставка + график №1".
    Двухпозиционный закон регулирования с гистерезисом-2, т.к. управляющий орган у нас, двойной газовый клапан, преключение между большим и малым горением. В последствии возможно установка регулирующего клапана, вот тогда и понадобится ПИД регулирование.
    В настоящий момент хотелось бы научиться программировать по простым законам.
    e-mail: igorek80@bk.ru
    P.S. В инструкции по эксплуатации не полная информация по программированию через конфигуратор, вместо этого 2/3 занимает информация ручного программарования с лицевой панели!?

  6. #6

    По умолчанию

    Как я и думал вся загвоздка по отображению значений на индикаторах заключалась в том, что вы неправильно выставили параметры вычислителей.В стандартной модификации вычислитель1 - вход1 , вычислитель2- вход2. Вы изменили первый вычислитель на вход 2, а второй так и оставили без изменения, вот так и получилось , что два вычислителя работают от одного входа2 и отображеатся соответственно значение со второго входа.
    На ваш адрес выслан файл модификации.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Спасибо, действительно все из-за вычислителя.
    Последний вопрос:
    1.Можно ли второй вход использовать не как сигнализацию, чтобы прибор не переходил в состояние стоп или авария, а просто производилость вкл./выкл. выходного элемента. Объясню алгоритм работы: При достижении уставки 1 выход отключает большое горение, и если температура продолжает расти, то достигнув 100С 2-выход должен отключить малое горение(при этом прибор находится в рабочем состоянии). Затем при понижении до 94С вновь включается малое горение. Как это реализовать? Использовать 2 выход или коммутатор?
    2.Как сделать чтобы 1 выход в начальном состоянии находился в выключенном положении?

  8. #8

    По умолчанию

    1. Да такую задачу можно реализовать используя второй регулятор, работающий по 2-х позиционному закону, в режиме нагреватель. Соответсвенно используйте второй канал регулирования,инспектор при этом отключите. Коммутатор использовать не надо.
    Если я правильно понимаю, то необходим разогрев горелки в момент пуска, используя только малое горение, тогда можно выделить специальный шаг - (первый) для разогрева до определенной температуры. Для этого выставить условие перехода по достиж. порогового значения, если стало больше, выставить необходимую уставку для перехода и назначить вычислитель перехода.В уставках для данного регулятора : тип уставки мощность... значение =0.На втором же шаге уставка - значение и ваша уставка.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Не правильно поняли.
    Сейчас стоит прибор 2ТРМ1.ТС режим работы обоих ЛУ от одного входа, второй вход не задействован. Осуществляется регулирование двухступенчатой горелки.Оператор изменяет уставки и гистерезис на каждом канале,в зависимости от температуры на улице (в сутки 6-7 раз).
    Например:
    на улице 0 - Т1-66, дельта-2; Т2-66, дельта-6;
    -2 - Т1-67, дельта-2; Т2-67, дельта-6;
    -4 - Т1-68, дельта-2; Т2-68, дельта-6;
    .................................................. ...;
    -16 - Т1-74, дельта-2; Т2-74, дельта-5 и т.д.
    При подачи питания включается режим "Большое горение" при достижении t-67С (на улице t-0) реле К1 2ТРМ1 переключают горелку на "Малое горение", при падении t-65 снова переходит на большое горение.
    В случае если температура достигла t-67С, горелка перешла на малое горение, а температура продолжает расти, тогда достигнув t-69С контакты реле К2 2ТРМ1 размыкаются, фаза управления горелки обрывается, и горелка снова включается, когда температура упадет до t-63С.
    2ТРМ1 меняем на ТРМ151-05, вопрос: Возможно, ли задействовать
    2 канал (соответственно и второй выходной элемент)? Как поставить 2-ой вычислитель чтобы данные приходили с первого входа? Т.е. нужно двухканальное регулирование, при этом обои каналы используют одну и ту же величину с обоих входов. 1 вход-температура теплоносителя, 2вход-температура на улице, и каждый канал по своей уставки и графика коррекции, будет регулировать свой параметр.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Поможет ли кто разобраться с этой проблемой!!!
    Может можно изменить 05 конфигурацию так чтобы было двуъхканальное регулирование с корекцией по графику в обах каналах?