    По умолчанию

    Встроенный источник питания модуля МВ110-ТД имеет пульсации, фильтр измерительного тракта рассчитан и настроен с учетом характеристик пульсаций встроенного источника питания. При использовании внешнего источника его характеристики пульсаций будут отличаться от характеристик пульсаций встроенного источника, в результате чего могут "плавать" показания с датчика. Поэтому для модуля МВ110-ТД не допускается датчик запитывать от внешнего источника.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Встроенный источник питания модуля МВ110-ТД имеет пульсации, фильтр измерительного тракта рассчитан и настроен с учетом характеристик пульсаций встроенного источника питания. При использовании внешнего источника его характеристики пульсаций будут отличаться от характеристик пульсаций встроенного источника, в результате чего могут "плавать" показания с датчика. Поэтому для модуля МВ110-ТД не допускается датчик запитывать от внешнего источника.
    Блииииин как вовремя я прочитал это сообщение !!!!
    Иначе бестолку выбросил бы деньги . В принципе против использования МВ110-ТД было 2 фактора :
    1. Габариты .
    2. Питание датчиков 2в ???!!! (сэкономили блин встроенный в АЦП источник опорного использовать ! Это же не термосопротивление )

    Подглядел у немцев запитку тензодатчиков от внешнего БП 12в , думаю в такой схеме можно подумать и о МВ110-ТД , ан нЭт !
    Ну не можете без тенденциозности обойтись .

    Тензо-М еще хуже .

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Встроенный источник питания модуля МВ110-ТД имеет пульсации, фильтр измерительного тракта рассчитан и настроен с учетом характеристик пульсаций встроенного источника питания.
    Я смотрел осциллографом. Нет там никаких пульсаций. Да и не должно быть. Современная схемотехника с легкостью позволяет давить пульсации до уровня шумов.
    Напряжение питания периодически (раз в несколько минут) скачком меняется по величине: 2.28, 2.38 В и т.д. При этом оно остается гладким. С какой целью это сделано, неизвестно.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 02.07.2015 в 16:15.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу
    от Zanton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:27
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •