Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: МВ110-ТД Программная юстировка нуля

  1. #11

    По умолчанию

    Цифровой фильтр там уже стоит, он встроен в АЦП. В РЭ он описан как фильтр Sinc3-типа. Но пользователю он недоступен. Не думаю, что среднестатистический пользователь сможет правильно рассчитать его коэффициенты.

    А скользящее среднее действительно вводит запаздывание, вы правы. На половину длины фильтра (параметр MAv.L разделить пополам и умножить на период выбранной частоты дискретизации АЦП (1/Fдискр.) ).

    Если величина запаздывания критична, установите единичную длину фильтра скользящего среднего, это равносильно его отключению.

    И вообще, чем больше у прибора настраиваемых параметров, тем больше проблем потом у него. Неразумно давать пользователю измерительную лабораторию. По-моему скромному мнению, правильнее всего было бы предлагать пользователю готовые конфигурации настроек прибора: быстродействующую, медленную высокоточную и т.д. В подавляющем большинстве случаев этого было бы достаточно...
    Последний раз редактировалось Gennadiy; 07.08.2012 в 16:18.

  2. #12

    По умолчанию

    1. Я согласен с последней мыслью.
    А вот если бы Вы смогли предложить не 2, а несколько больше вариантов конфигураций параметров фильтра, подходящих к разным условиям эксплуатирования тензодатчиков (вибрация, влажность, температура). А не только хорошо или плохо взвешивать.
    Это был бы большой подарок.
    2. Несколько не предусмотрен режим установки на "0" при применении в дозаторах. Приходится использовать режим учета веса тары. Что не очень просто реализовывать при автоматизации дозирования. Весом тары еще можно поработать при статическом взвешивании, а при динамике сложно.
    У меня есть еще несколько критических замечаний. Я несколько позднее их прокомментирую.

  3. #13

    По умолчанию

    1. О, если бы разработчики знали, что нужно пользователям, они бы всё сделали. Но, увы, обратной связи с ними практически нет...
    Напишите, какие конфигурации Вам интересны и мы постараемся подобрать настройки.

    2. Режим установки на "0". Немножко непонятно. Вы хотите иметь отдельную команду сброса веса тары в ноль? Уточните. Я думаю, мы можем легко такую сделать.

    Да, замечания к прибору будут очень интересны. Нужны новые команды?Мы настроены всё поправить в следующей прошивке прибора. Тем более, что прошивку прибора теперь можно поменять через RS-485 самим пользователем. Кажется, начиная с 4-й версии...

  4. #14

    По умолчанию

    Отлично. Мы хорошенько обдумаем Ваше предложение и буквально на днях сформулируем, какие проблемы стоят особенно остро при эксплуатации прибора. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

  5. #15

    По умолчанию

    Вопрос к разработчикам. В моем случае питание тензодатчиков внешнее.
    Проблема с прибором МВ110-ТД в том, что сбивается калибровка веса.
    Опытным путем выяснил, что прибор периодически меняет напряжение питания датчика (2.28, 2.38. 2.48 В). Естественно, он при этом меняет и свое усиление. А поскольку питание датчика внешнее, показания плывут.
    Вопрос: можно ли исправить данную ситуацию? (перепрошить МВ110-ТД, чтобы он больше так не делал, или включить в нем режим питания постоянным током одной величины).
    От внешнего питания отказаться невозможно.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам. В моем случае питание тензодатчиков внешнее.
    Проблема с прибором МВ110-ТД в том, что сбивается калибровка веса.
    Опытным путем выяснил, что прибор периодически меняет напряжение питания датчика (2.28, 2.38. 2.48 В). Естественно, он при этом меняет и свое усиление. А поскольку питание датчика внешнее, показания плывут.
    Вопрос: можно ли исправить данную ситуацию? (перепрошить МВ110-ТД, чтобы он больше так не делал, или включить в нем режим питания постоянным током одной величины).
    От внешнего питания отказаться невозможно.
    Интересно, а что заставляет использовать для питания моста внешнее напряжение ?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Интересно, а что заставляет использовать для питания моста внешнее напряжение ?
    То, что мост уже находится в работающем устройстве.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    То, что мост уже находится в работающем устройстве.
    И как то устройство работает, если напряжение плывет ?

  9. #19

    По умолчанию

    Вы не поняли, ничего там не плывет. Устройство работает нормально.
    Предполагалось Овеном измерять уже существующее напряжение на тензодатчике.
    Что-то техподдержка молчит. Видимо, придется брать модуль другой фирмы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Вы не поняли, ничего там не плывет. Устройство работает нормально.
    Предполагалось Овеном измерять уже существующее напряжение на тензодатчике.
    Что-то техподдержка молчит. Видимо, придется брать модуль другой фирмы.
    Бред какой-то.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу
    от Zanton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:27
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •