Показано с 1 по 8 из 8

Тема: OPC_TCP_PLC154

  1. #1

    Question OPC_TCP_PLC154

    Modbus Universal MasterOPC Server 32 без проблем опрашивает ПЛК154 по TCP. Без проблем до тех пор,пока не будет сброшено питание контроллера. Возобновление питания к возобновлению связи не приводит.
    Перезагрузка OPC сервера результатов не дает,результат дает перезапись программы в плк. Но это неудовлетворительный результат.

    Как быть? Подскажите..

  2. #2

    По умолчанию

    Да, и cold reset из codesys также хоронит Modbus

    Вопрос наверное следует переместить в "ПЛК"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    инициатор соединения, не может догадаться что на другом конце связь пропала, это его проблемы, а не плк
    Судя по описанию, проблема не в том что ОРС не может "догадаться" что связь пропала, а в том что когда она восстановлена, ОРС не может снова установить связь.

    В этом случае как раз похоже что проблема все таки в ПЛК.
    Посмотрите лог ОРС сервера - что именно происходит с обменом: ОРС не может открыть порт, или порт открывается, ОРС шлет запросы, а ответа не приходит.
    Попробуйте у устройства в ОРС сервере, включить настройку "Реинициализация узла при ошибке".
    Если не поможет, то создайте тему в разделе ПЛК и уточните данный вопрос у техподдержки ОВЕН


    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    Да, и cold reset из codesys также хоронит Modbus
    Да, эту проблему мы тоже наблюдали. Это проблема ПЛК.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    специфика протокола модбас такова, что слейв имеет право не отвечать в некотрых случаях, а мастер в свою очередь вызывает ошибку таймаута.
    И при каких случаях слэйв может не отвечать на запросы?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Это естественно. Если запрос не пришел, или он поврежден, или адрес запроса не соответствует адресу прибора - ответа не будет. Однако очевидно что это не тот случай.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Для начала можно все таки попробовать включить "Реинициализацию узла при ошибке"
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    А я тут подумал над словами:
    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    результат дает перезапись программы в плк.
    Может нехватает банального - установить загрузочный проект

  8. #8

    По умолчанию

    Дело было не в бобине...
    .....Создание загрузочного проекта не было осуществлено

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •