Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сетевые переменные в одном проекте

  1. #1
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    Question Сетевые переменные в одном проекте

    Необходимо создать проект из 3-х СПК объединенных в сеть ethernet с общими переменными. Решил проверить сетевые переменные на столе. Создал проект содержащий 2 СПК, но выяснилось, что я не могу загрузить проект второго устройства. Я даже не могу установить активный путь подключения для второго СПК (см.рис). Кодесис всегда пытается подключиться через активный путь первого и загрузить проект первого контроллера.
    Может быть я что-то упустил в настройках?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    так все правильно, Вы делаете всё в одном Gateway, а ведь именно он привязывается к конкретному IP, немогут же в одной сети находится два и более ПЛК с одним и тем же IP-адресом

  3. #3
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    У них разные IP. Они находятся в сети предприятия.
    Соединиться я могу с любым из них, но загрузить могу только только программу первого контроллера.

    P.S. CDS3.5 patch4 прошивка СПК207 2.288

  4. #4

    По умолчанию

    На правую кнопку на Application для второго ПЛК и делаем - Set Active Application. И вот уже для него задавайте активный путь.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    кликните на Вашем рисунке на Gateway-1, справа будет показан IP-адрес на котором ищется совместимое устройство, группа адресов там не предусмотрена, создайте Gateway-3 с указанием IP-адреса второго ПЛК и в нем у Вас получится сделать активным второе устройство.
    Может я ошибаюсь, у меня столько плк под V3 нету, но с дополнительным WinV3 это прокатывало

  6. #6
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    Thumbs up

    2Малышев Олег
    Спасибо! Все получилось. В справочной системе кодесис, к сожалению, довольно сложно найти нужную информацию.

    2capzap
    Можно добавлять устройства по IP, используя соответствующую кнопку см. рис.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  2. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  3. retain переменные в измененном проекте
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 23:32
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •