Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Несколько мастеров для MODBUS?

  1. #1

    По умолчанию Несколько мастеров для MODBUS?

    Здравствуйте.
    Подскажите решение следующей задачки:
    Есть ТРМ200, с помощью MODBUS-RTU ведется опрос прибора из самодельной программки, для индикации. Появилась необходимость дублировать показания прибора на панельке, так же с использованием MODBUS, но насколько я знаю, MODBUS-RTU не поддерживает работу нескольких мастеров в одной сети. Сразу пришло на ум использовать преобразователь ЕКОН134 или ему подобный, тогда к Ethernet сети можно подключать сколько угодно устройств HMI.
    Есть ли еще варианты решения? К прибору подключены два датчика ПТ100.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а что нехватает навыков в самодельной программе организовать слейв для панели

  3. #3

    По умолчанию

    Может быть, и не хватает. Самодельная программка - написанная на С визуализация процесса, работающая под DOS. Исходников нет, одни exe.
    Да и сам вопрос для меня интересен, что делать, если нет никаких компьютеров или PLC, один измеритель и несколько панелек?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
    Может быть, и не хватает. Самодельная программка - написанная на С визуализация процесса, работающая под DOS. Исходников нет, одни exe.
    Да и сам вопрос для меня интересен, что делать, если нет никаких компьютеров или PLC, один измеритель и несколько панелек?
    Повышайте свой технический уровень, учитесь (ученье свет, а ... ), иначе кирдык.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2012 в 17:33.

  5. #5

    По умолчанию

    Имеется ввиду, как решить задачку без применения ПК и PLC. У меня-то они есть.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если уже несколько панелей, то однозначно надо докупать хотя бы ПЛК и делать его мастером относительно всех

    ЕКОН не поможет, для него должен быть выделен один ПК на котором будет организована работа виртуального порта, чтобы ЕКОНом пользоваться этот ПК должен быть всегда подключен, а если комп постоянно в сети, то и он справиться с раздачей по сети любой HMI данных с прибора
    Последний раз редактировалось capzap; 26.07.2012 в 18:12.

  7. #7

    По умолчанию

    Я имел в виду два ЕКОНА. Один подключен к сети приборов по 485, второй к панельке, тоже по 485, а между собой ЕКОНЫ общаются по Ethernet, через сеть предприятия. Похоже на обмен данными с помощью модемов в CSD режиме.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну возьмите АС-4 две штуки и организуйте то же самое, только дешевле

  9. #9

    По умолчанию

    с АС4, не получится организовать работу нескольких мастеров в одной сети

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если HMI работают по Ethernet, у меня даже получится с одним АС-4 все организовать
    Вы попробуйте выложить схему Вашей предполагаемой организации связи, думается мне что когда Вы её составите, Вы сами поменяете мнение о её целесообразности

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 06:00
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  5. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •