Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Входное сопротивление твердотельного реле

  1. #1

    По умолчанию Входное сопротивление твердотельного реле

    Вопрос к Сергей Бондаренко: каково входное сопротивление твердотельного реле с управляющим напряжением 3-32V DC ?

  2. #2

    По умолчанию

    Входное сопротивление ТТР с управлением напряжением постоянного тока формируется входной цепью оптопарной развязки и ограничительных резисторных цепей и зависит от напряжения питания. Обобщенно для расчетов можно руководствоваться значением сопротивления входной цепи в 900Ом (колебания незначительны), однако при этом надо учитывать что минимально возможный ток цепи управления не должен быть менее 5мА, и стандартно не превышает 35мА.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Входное сопротивление ТТР с управлением напряжением постоянного тока формируется входной цепью оптопарной развязки и ограничительных резисторных цепей и зависит от напряжения питания. Обобщенно для расчетов можно руководствоваться значением сопротивления входной цепи в 900Ом (колебания незначительны), однако при этом надо учитывать что минимально возможный ток цепи управления не должен быть менее 5мА, и стандартно не превышает 35мА.
    От напряжения питания, вероятно, зависит входной ток ТТР, а не входное сопротивление. Если во входной цепи ТТР стоят элементы с линейными ВАХ (резисторы), то входное сопротивление должно быть более менее постоянным.

  4. #4

    По умолчанию

    Просьба обратить внимание, я писал в предыдущем сообщении, что входную цепь образуют в том числе и оптопарные модули, так же и светодиод индикации ТТР, что вносит коррективы в сопротивление входной цепи до момента "зажигания" светодиодов. Но как я так же писал колебания эти незначительны и ими можно пренебречь (считать погрешностью резисторов).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Просьба обратить внимание, я писал в предыдущем сообщении, что входную цепь образуют в том числе и оптопарные модули, так же и светодиод индикации ТТР, что вносит коррективы в сопротивление входной цепи до момента "зажигания" светодиодов. Но как я так же писал колебания эти незначительны и ими можно пренебречь (считать погрешностью резисторов).
    Совершенно верно. После того, как напряжение на входе ТРР превысит напряжения "зажигания" светодиодов входная цепь будет представлять из себя двухполюсник с практически линейной ВАХ.

Похожие темы

  1. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34
  2. входное сопротивление 2трм0
    от stres9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 19:30
  3. трм-202 (входное сопротивление?)
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 15:00
  4. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •