Тема: Мультиметр ИМС-Ф1

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Ну, а РЭ будет дополнятся? В нем, если честно, так и не смог отыскать инфу по работе с внешним трансформатором тока.

  2. #12

    По умолчанию

    прояснилась ситуация, общался с Зоей по телефону, милая женщина, дай Бог Вам здоровья!
    Обменяют прибор,оказался - старая версия без трансформаторов тока!

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Зоя, дай Бог Вам здоровья!

    To AlexxxV: а телефончик остался?

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо на добром слове.
    Телефоны тех. поддержки указаны на сайте.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию Что я делаю не так?

    Добрый вечер!
    На днях приобрели прибор ИМС-Ф1 для измерения параметров работы погружных насосов.
    Для подключения применялись токовые трансформаторы ТОП0,66 0,5s(ТТ100/5) схема подлючения рис б.2 РЭ стр 18.
    Таким образом линейное напряжение =400в(индикатор вольт),
    ток в фазе 9А(индикатор ампер).
    И вот тут начинаются чудеса:
    индикатор кВт=0.47,
    индикатор кВА=3.47,
    индикатор cos@=0.15( на табличке двигателя cos@=0,72),
    индикатор кВАР=3,4;
    Мощность двигателя примерно 4 кВт.

    Почему значение коэффициента мощности отображается не правильно, следовательно и отображение активной мощности вычисляется не правильно?

  6. #16

    По умолчанию

    Еще замечание по РЭ!
    На странице 12 РЭ В таблице 6.1-Соответствие свечение индикатора выбранному режиму имеется ошибка:
    Значение полной мощности указано в кВАР, значение реактивной мощности указано в кВА.
    Заранее спасибо за поддержку!

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kostya1 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    На днях приобрели прибор ИМС-Ф1 для измерения параметров работы погружных насосов.
    Для подключения применялись токовые трансформаторы ТОП0,66 0,5s(ТТ100/5) схема подлючения рис б.2 РЭ стр 18.
    Таким образом линейное напряжение =400в(индикатор вольт),
    ток в фазе 9А(индикатор ампер).
    И вот тут начинаются чудеса:
    индикатор кВт=0.47,
    индикатор кВА=3.47,
    индикатор cos@=0.15( на табличке двигателя cos@=0,72),
    индикатор кВАР=3,4;
    Мощность двигателя примерно 4 кВт.

    Почему значение коэффициента мощности отображается не правильно, следовательно и отображение активной мощности вычисляется не правильно?
    Попробуйте выключить прибор, затем через 10 - 20 сек. включить его, изменить настройку коэф. трансформации в единицу, выйти из меню настройки. Выключить прибор и через 10 - 20 сек. включить. Зайти в меню настройки и установить нужный коэф. трансформации, выйти из меню настройки. Рекомендую после этого еще раз войти в меню и проверить правильность установленного значения коэф. трансформации. Если после этого прибор будет показывать измеренные значения не верно, то кроме как отправкой в сервисный центр проблему не решить.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Когда в продаже появится Мультиметр ИМС-Ф1
    от kondrat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •