Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Стабилитрон

  1. #1

    По умолчанию Стабилитрон

    Пацаны, подскажите молодому человеку-на рис. В5 руководства по эксплуатации ПЛК 160 параллельно индуктивности стоит 2ух сторонний стабилитрон. Кто подскажет- зачем?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Раскудрявый молодец Посмотреть сообщение
    Пацаны, подскажите молодому человеку-на рис. В5 руководства по эксплуатации ПЛК 160 параллельно индуктивности стоит 2ух сторонний стабилитрон. Кто подскажет- зачем?
    Пацан, все очень просто. Это не стабилитрон, а двухсторонний ограничитель напряжения, который предназначен для подавления ЭДС самоиндукции, возникающей при размыкании контакта реле.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.12.2012 в 12:32.

  3. #3

    По умолчанию

    IVM -Тем хуже. Зачем мне ограничивать напряжение выброса? Тем более с 2х сторон. Его можно сбагрить обыкновенным диодом с падением напряжения 0,5В. По ГОСТУ такое обозначение у диода Шотки. Но уменьшение падения напряжения на десятые доли В и малая ёмкость в данном случае ни к чему. Стоит ли овчинка выделки?
    Последний раз редактировалось Раскудрявый молодец; 12.12.2012 в 08:16.

  4. #4

    Smile

    Здравствуйте, Раскудрявый молодец
    Цитата Сообщение от Раскудрявый молодец Посмотреть сообщение
    IVM Зачем мне ограничивать напряжение выброса? Тем более с 2х сторон. Его можно сбагрить обыкновенным диодом с падением напряжения 0,5В. Стоит ли овчинка выделки?
    Это необходимо для НАСТОЯЩЕГО МОНТАЖНИКА, который тестором не будет определять где там анод, где катод, а просто подключит провода и ВСЁ!!!
    А вот если будет подключат человек знающий про самоиндукцию и аноды/катоды - то конечно диод будет по лучше :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •