Тема: RS-485 Modbus RTU

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию RS-485 Modbus RTU

    Здравствуйте уважаемые Господа! Подскажите пожалуйста почему ПЛК 150 не хочет подключатся к прибору МТМ 160 по RS -485 Modbus RTu . Причем к компу подключается беспроблем. А в ПЛК ошибка 81.Даже пробовал тестовой программой напрямую ПЛК- МТМ провод витая пара длина 20 см.Опыт по подключению этик приборов есть. Где то пол года назад подключал такие же связки, все работало. Может ли это быть из за того что в ПЛК до этого была другая программа?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    АУУУ! Господа разработчики помогите разобратся с проблемой . А то самому мне не справится

  3. #3

    По умолчанию

    Скорее всего дело в настройке обмена. Проверяйте.
    Не получится - пишите настройки МТМ и проект или скрин (прилогайте, не вставляйте) конфигурации контроллера.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо за отклик. Удалось найти свой старый проект, время опроса нужно было увеличить до 400 мс