Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария

  1. #1

    По умолчанию ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария

    Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anowice Посмотреть сообщение
    Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?
    Какой конкретно ПЛК ?

  3. #3

    По умолчанию

    ОВЕН ПЛК110-60

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anowice Посмотреть сообщение
    ОВЕН ПЛК110-60
    Для ПЛК110-60 схема подключения будет такая (см. вложение). Коллектор транзистора соедините с DI ПЛК (резистор R не нужен), на эмиттер подайте 0В.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar n-p-n.rar (46.0 Кб, Просмотров: 188)
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2012 в 17:13.

  5. #5

    По умолчанию

    Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anowice Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?
    Нужно подкючить транзистор так как я написал. Что такое "ту часть схемы" мне не понятно.

  7. #7

    По умолчанию

    Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anowice Посмотреть сообщение
    Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?
    Вам надо подключить транзистор и клемму S/S к +24В. Таинственная клемма к Вашему случаю отношения не имеет.

Похожие темы

  1. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  2. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  3. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59
  4. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  5. ТРМ 151-1 авария 80
    от Сергей N в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •