Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Связь с МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Связь с МВ110-224.8А

    Здравствуйте,
    У нас на модуле подключены 4 датчика 100Р, 1 датчик 4-40мА,
    на днях с него перестали приходить данные.
    Подключаюсь к модулю без проблем через RS-485, программируется тоже без проблем. При просмотре данных на входах пишет "Нет связи с АЦП"
    Что с ним могло случиться?

    Есть ли внутри него защита от неправильного подключения полярности датчиков? На одном канале было сгоревшее сопротивление.
    Последний раз редактировалось Stas; 24.07.2012 в 13:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Защита есть. Попробуйте отключить датчик 4-20 мА.
    На входе, где сгорело термосопротивление поставили новый 100P?

  3. #3

    По умолчанию

    Сопротивление на 50 Ом сгорело на 5 канале.
    Снимал модуль полностью, носил проверять в цех, подключал новый датчик
    Pt100. Все равно пишет нет связи с АЦП причем на всех задействованных каналах.

  4. #4

    По умолчанию

    В данном случае тогда модуль стоит направить в сервисный центр

  5. #5

    По умолчанию

    Похоже возникала аналогичная проблема. Сама МВ110 не была проверена заранее, на объекте включили "Отсутствует связь с АЦП" по всем каналам (2 входа 4-20 мА, 1 датчик 1000, и остальные датчики пт100). Получается все прибор накрылся или можно что-то еще самим сделать?

  6. #6

    По умолчанию

    подключил термопары 3 штуки все отлично было ,стал заниматься подключением датчиков давления пд100 .Собственно осталось подключить питание 24 вольт и сами датчики(4 штуки) а резисторы шунтирующие уже повесил .Блок был выключен в конфигураторе выставлено 4-20 ма .отвлекся с электриком и случайно подал напряжение питания на модуль .Резисторы сгорели с дымком ). Снял блок из шкафа ,и резисторы вытащил ,подключил к компу опрос входов идет в конфигураторе но,пишет "отсутствует связь с АЦП" . Разобрал корпус стал разбираться что там внутри ,в принципе не чего такого необычного ,мега 64 ,микрухи протоколов .переключатели входов и микросхема АЦП (AD7792) .Работает думаю так :входы поочередно подключаются к 7792 и если она не отвечает на запросы меги на состояние входов , то наверное она и вышла из строя .заказал эту микруху попробую поменять .может проверю осциллографом обмен между ними (убедится)

  7. #7

    По умолчанию

    хотя не совсем понятно почему защита не сработала .а если произойдет обрыв датчика а шунт останется то автоматом вышибет и модуль этот мва110-8а

  8. #8

    По умолчанию

    А с чего это вдруг резисторы сгорели ? Они могли сгореть если ты подал на них 24 В, т.е. если в приведенной схеме были перемкнуты клеммы "+" и "-". Если это было так, то после того, как полностью выгорели внешние резисторы напряжение 24 В оказалось приложенным к низкоомному входу блока и он, естественно, то же выгорел.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2016 в 12:22.

  9. #9

    По умолчанию

    перед Рождеством нечего было работать ))) и чудес не было бы ))) сам не пойму почему .напряжение не было подключено 24 вольта и датчики .просто резисторы накинул на клеммы прибора осталось датчики подключить и напругу подать

Похожие темы

  1. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •