Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ошибка связи(#0) ''произошло отключение''ПЛК63

  1. #1

    По умолчанию Ошибка связи(#0) ''произошло отключение''ПЛК63

    Ошибка связи(#0) ''произошло отключение''-ПЛК63 когда питания вкличаю она работает до этого все нормально подключалась программу заливал.Сейчас контроллер работает заложенной в нем программой но связь с ПК не хочет не могу понять

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Обрыв в КС1

  3. #3

    По умолчанию

    в КС1 белый провод был отпаянный я его обратно запаял все прозвонил в норме еще какие могут быть проблемы

  4. #4

    По умолчанию

    1) Еще раз убедитесь, что кабель у вас рабочий. Если есть мультиметр, прозвоните его.
    2) Кабель КС1 к ПЛК 63/73 необходимо подключать только обесточенному контроллеру. Это связано с тем, что в момент загрузки ПЛК диагностирует подключен ли к нему кабель. Если подключен, то он данный порт переводит в режим программирования, если нет, то данный порт используется для работы с устройствами.
    3) Еще раз проверьте параметры связи в среде программирования.

  5. #5

    По умолчанию

    Все три провода которые запаянные проверил прозвонил проблема со связью по любому выходит

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо всем кто откликнулись версия прошивки была старой а таргет файл был новый версий из за этого мозги хавал

  7. #7

    По умолчанию

    Можно поподробней? Как прошивка и таргет могут быть препятствием для связи? Если есть несоответствие - кодесис сообщит, но для этого он связаться с плк должен.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Можно поподробней? Как прошивка и таргет могут быть препятствием для связи? Если есть несоответствие - кодесис сообщит, но для этого он связаться с плк должен.
    В том то и дело, что он ни чего не скажет, но связи не будет. Сорее всего проблема была в том, что таргет установлен был версии ниже чем 2.0

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    2) Кабель КС1 к ПЛК 63/73 необходимо подключать только обесточенному контроллеру. Это связано с тем, что в момент загрузки ПЛК диагностирует подключен ли к нему кабель. Если подключен, то он данный порт переводит в режим программирования, если нет, то данный порт используется для работы с устройствами.
    Вот это вот примечание с указанием причины бы да в РП по контроллерам.

    А то обычно, ком на юсб, его выдергиваешь коммутируешь все это дело, потом в юсб втыкаешь. А оно не пашет.

    Полгода назад делал, а запускать только вот сейчас нужно.
    Помню что что-то изыскивал на форуме по этому вопросу, а что именно, не помню. В РП просто указано что на выключенные нужно коммутировать, но оно обычно оба устройства выключать лень.

    Вот тут вот повторно разузнал чего к чему.

Похожие темы

  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. нет связи с плк63
    от Максим_В в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 20:58
  3. отключение при разрыве связи
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:02
  4. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •