Уважаемые форумчане, помогите у меня возникла проблема не могу связать по интернет каналу tcp/ip три плк 150, с подключением двух проблем не возникает а с тремя беда помогите
Уважаемые форумчане, помогите у меня возникла проблема не могу связать по интернет каналу tcp/ip три плк 150, с подключением двух проблем не возникает а с тремя беда помогите
Как связываете?
Какой тип? UDP или ModBus TCP?
В одной ли подсети контроллеры?
тип сетевого интерфейса udp подсеть у нас одна (связь с каждым отдельно взятым контролером осушествляется)
не мешало бы схему представить, по каким портам плк слушают по каким отправляют
если только один порт на прием и передачу, то тогда как плк определяют, что настала их очередь передавать в сеть, а если одновременно два посылают инфу, что примет третий? И что будет если инфа предназначалась кому то из двух первых? Схему организации связи все же опишите
так с этого и надо начинать, если про netvarUDP то тут ни чего сказать по существу не могу.
А чистое использование сокетов, с назначением кажому соседу своих портов на передачу и прием, если это принцип запрос-ответ то можно ограничится и одним портом, всё работает на ура.
1) Работает с 4-я и более проверял лично.
2) Какая прошивка? Рекомендую 2,10,9 причем на всех ПЛК! На ней наиболее стабильно работает Ethernet.
3) Через что подключаете ПЛК? Возможно не корректно настроено сетевое оборудование.
4) Проверяйте настройки сети каждого ПЛК. Если настройки сети вы меняли необходимо!!! выполнить перезагрузку ПЛК.