здравствуйте, проблема с ПЛК 110 ,при включении сразу зависает. не могу подключиться к нему ни по одному из интерфейсов, возможно ли как-нибудь сбросить его аппаратно?
здравствуйте, проблема с ПЛК 110 ,при включении сразу зависает. не могу подключиться к нему ни по одному из интерфейсов, возможно ли как-нибудь сбросить его аппаратно?
Пришлите пожалуйста лог гипертерминала.
(в меню пуск, стандартные, связь) поставить 115200 управление нет. Подключить к Debug порту ПЛК. Нажать Reset на ПЛК.
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15994880
PCK=199936000
MCK=66645333
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
пробовал перепрошить не получается пишет возникли ошибки
Здравствуйте Павел.
Вы не рассказали о состоянии светодиодов ПЛК100.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
это был полный лог, больше он ничего не шлет.
светодиоды все горят
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Купили новый ПЛК 110-60, включили, горят светодиоды: Работа,Связь, Питание. Попытался залить проект, не удалось. Нет связи. Подключались по USB. Затем попробовали через СОМ порт, то же не удалось. Гиппертерминалом так же не удалось подключится. Попробовали перепрошить, так же не удача. Затем чудесным образом программа перепрошивки смогла сама считать мак адрес, и пошла перепрошивка, но не дойдя и до середины оборвалась. И при следующих попытках, та же песня. Затем удалось снять лог.
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel not found...
Do you want to upload kernel in Flash( K ) or in SDRAM ( S )?
При чем это весь лог. Напряжение на аккумуляторе 4.1 вольта.
Сейчас только горит индикаторы связь и питание. Хотя ни какой связи нет, а он горит. А вот индикатор работа не горит. При нажатии на кнопку сброс, на микросекунды вспыхивает индикатор работа, и гаснет, а бипер не пищит. Соединение плат проверил, все в порядке, загнутых ног нет, все входят в свои места. Конденсаторы так же в порядке, Пробовал оставлять без питания на два дня, и на оборот, с включенным питанием на несколько часов, и все без полезно. В гиппертерминале пробовал отправлять команду S и команду K, но в ответ получаю ответ что мне нужно установить перемычку в положение работа, хотя она там и стоит, либо просто : СССССССССССССССССССССС и так до безконечности.