Ну, когда организовывал соединение по CSD (которое, кстати, так и не получилось - спасибо нашей доблестной тех. поддержке), прекрасно же видно в гипертерминале, какие команды ПЛК посылает модему (без всякого лишнего мусора). Но попробую и без ГТ.
Если ошибка 3, то она означает, если смотреть в типах LIST_ERROR, неправильную настройку потока, предположу что Вы настраиваете на какие то другие параметры, отличные от того с которых связь с модемом была, изменив хоть один параметр Вы теряете связь с модемом на тех сетевых настройках с которыми начинали связываться, если параметры не записаны в энергонезависимую память, отключите питание модема чтоб вернутся в начальные установки и без PortCfg попробуйте еще раз связаться
Также висит FB_SMS_CFG Done постоянно FALSE . OpenPort OUT TRUE
менял входные параметры по инструкции, менял модем. проверял подключение. не помогает
а пришлите скрин Вашего экрана с ПОУ в котором находится блок FB_SMS_CFG есстественно врежиме онлайн, что видно было состояние входов и выходов
Вот, пожалуйста. Я заметил, что выход tik не изменяется.а пришлите скрин Вашего экрана с ПОУ в котором находится блок FB_SMS_CFG есстественно врежиме онлайн, что видно было состояние входов и выходов
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.07.2012 в 16:07.
Перепроверил подключение. Схема заработала. Благодарю.
Для подключения по DebudRS232 или RS232 к X1 использую половину кабеля КС1