Поддержка Овен отвечает: работа библиотеки проверялась на плк154 с циклом в 5 мс и включенном блоком статистики, который показал что на выполнение всех операций ему нужно 2-2.5 мс, на основании этого мы и рекомендуем ставить время в 5 мс с запасом на всякий случай.
А с белорусскими сотовыми операторами (+375) библиотека работает?
вообще то международный стандарт номеров телефонов состоит из 11 цифр. Если код страны один символ, то код оператора 3-х значный, у Вас скорее всего наоборот. Так что должно работать
Номер телефона задаю в виде 375336587963
Функциональный блок отправки смс возвращает SmsSend=TRUE
Вот обмен между плк и модемом:
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CMGF=0;+CMGS=26
> 0011000C910008AA0C041F04400438043204350442
ERROR
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
у Вас вместо номера текст, еще раз посмотрите ни чего не перепутали?
Да нет делаю все точно по примерам на форуме и по видео.Через гипертерминал модем шлет смс без проблем.На российские номера,тоже вроде уходят :
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
AT+CMGF=0;+CMGS=26
> 0011000B915792071478F70008AA0C041F0440043804320435 0442
+CMGS: 8
OK
AT+CLCC
OK
AT+CMGL=0,1
OK
Видимо причина в номере телефона.
да ошибся, у Вас не текст, а вообще пропущен номер отправителя, я смогу только завтра посмотреть возможно ли такое, когда вернуть из командировки, а так надо обращаться к Евгению пока рабочий день не закончился, а в Москве с этим проблема
сейчас бегло посмотрел библиотеку, всетаки где то у Вас ошибка, в менеджере библиотек посмотрите на функцию to_TPOA входной параметр строка из 20 символов, полюбому Ваш номер должен вставлятся в отправку