Страница 84 из 94 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 935

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

  1. #831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, порядок расставил. Но не помогает. ((( При попытке запустить имеем такую картину (особенно смущают знаки вопроса).
    Вы запускаете проект в эмуляции?

  2. #832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Вы запускаете проект в эмуляции?
    Реальный контроллер, реальный модем. Пытаюсь произвести подключение Alt+F8. Висят эти вопросы, а потом ошибка связи. Но если на вход SendSmsNum блока FB_SMS_SR, подаю просто один телефонный номер, а не через массив все идеально работает.

    То есть посылка смс на один номер работает идеально. Но на несколько начинаются проблемы.
    Последний раз редактировалось nordth; 05.07.2018 в 17:57.

  3. #833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Реальный контроллер, реальный модем. Пытаюсь произвести подключение Alt+F8. Висят эти вопросы, а потом ошибка связи. Но если на вход SendSmsNum блока FB_SMS_SR, подаю просто один телефонный номер, а не через массив все идеально работает.

    То есть посылка смс на один номер работает идеально. Но на несколько начинаются проблемы.
    Вышлите Ваш проект на support@owen.ru. В теме укажите "Для Зинько Владислава".

  4. #834

    По умолчанию

    Спасибо всем за помощь. Модем заработал, как я хотел. Не знаю что это было, но последнее работающее решение оказалось таким.sms_sl2.jpg

  5. #835
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2018
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    2

    По умолчанию ПМ01_Прошу помощи!!!

    Приветствую всех Спецов!!!
    Прошу вашей помощи, подключил к ПЛК160 модем ПМ01 (SIM900d) по RS485 выставил мин цикл 10мс. подключил библиотеки, набросал программу из видео. итого когда ПЛК подключен а ПК все работает принимает смс и отсылает, но как только отключаю от ПК перезагружаю ПЛК он будто виснет ну то есть на нем горит РАБОТА но цикл не выполняется, я повесил на выхода из блоков физические выхода ПЛК что бы отследить где сбой, но при подаче сигнала на входы ПЛК ничего не происходит.


    Что я делаю не так?
    Благодарю!!!
    Вложения Вложения

  6. #836
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Загрузочный проект создавали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #837
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2018
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Поясните пожалуйста, как это сделать? неделю назад сел за ПЛК

    capzap
    Благодарю Вас, разобрался))) вы навели меня на правильный путь теперь все работает!!!

    Благодарю!!!
    Последний раз редактировалось Katana26; 24.07.2018 в 23:06.

  8. #838

    По умолчанию

    Модем работает нестабильно связка ПЛК110 М 02-ПМ01. Иногда не отправляет СМС, а иногда отправляет. Отправка идет не 4 номера, это перегруз дня его или нет?


    Есть также подозрения на время в конфигурации.
    Минимальное время цикла ПЛК поставлено 1 мс. Интервал вызова основной программы в конфигураторе задач поставлено 5 ms.

  9. #839

    По умолчанию

    попробуйте время вызова задачи работы с модемом поставить 10 мс. по какому интерфейсу работаете с модемом?
    укажите год и месяц выпуска ПЛК и модема

  10. #840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    попробуйте время вызова задачи работы с модемом поставить 10 мс. по какому интерфейсу работаете с модемом?
    укажите год и месяц выпуска ПЛК и модема
    Интерфейс rs232
    Год и месяц пока сказать не могу.

    Обратил внимание на параметр framing time в настройках rs 232. Это что за параметр за что отвечает и может ли он влиять на стабильность?

    И еще. На модеме есть два перелючателя:

    1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
    2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.

    По первому понятно, так как в случае 232 значния не имеет

    А по второму как он должен стоять?
    Последний раз редактировалось nordth; 04.10.2018 в 22:21.

Страница 84 из 94 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53