Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 935

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

  1. #811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Такой функции в библиотеке нет. Это и не нужно. Когда приходит новое СМС то флаг NewSMSin на один цикл становится TRUE, в этот цикл Вы сравниваете текст входящей смс с текущим текстом в Вашей программе.
    Спасибо за помощь.

  2. #812

    По умолчанию

    Никто не сталкивался с таким, когда вставляешь в модем симку Теле2, он не может зарегистрироватся в сети, в чем может быть дело ? При этом симка рабочая, и модем с симками МТС и Билайн прекрасно работает.

  3. #813

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь КЭР Посмотреть сообщение
    Никто не сталкивался с таким, когда вставляешь в модем симку Теле2, он не может зарегистрироватся в сети, в чем может быть дело ? При этом симка рабочая, и модем с симками МТС и Билайн прекрасно работает.
    Посмотрите на сайте оператора, попадает ли Ваш регион в зону покрытия 2G. Например, Теле2 не поддерживает 2G в Москве и Московской области.

  4. #814

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Посмотрите на сайте оператора, попадает ли Ваш регион в зону покрытия 2G. Например, Теле2 не поддерживает 2G в Москве и Московской области.
    Судя по карте поддерживает. Да и вообще это корпоративная связь заказчика, у них там развитая система диспетчеризации в ЖКХ, например Меркуриевские модемы прекрасно работают на Теле2.

  5. #815
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Здравствуйте. Никто не сталкивался с зависанием блока FB_SMS_SR. Какое то время все нормально работает (день, неделя, иногда месяц), затем модем перестает отправлять и получать сообщения, при этом переменные в этом блоке перестают изменяться. Например: Otvet=AT+CMGL=0,1 ; State=5. Хотя когда все нормально работает State и Otvet постоянно меняются. Ошибок при этом никаких нет.
    Интерфейс RS232, скорость 19200, время цикла 20, хотя при 10 тоже самое было, оператор Мегафон, библиотека новая
    п.с. Для чего нужна перемычка 4-5 на кабеле КС17.

  6. #816
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    возможно накапливаются рекламные сообщения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #817
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    CheckNum = TRUE, да и не должно так быстро.

  8. #818
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    сообщения хранятся на симке, поэтому при такой ситуации можно переподключить модем к компу и через гипертерминал посмотреть ответ на эту команду, возможно слишком большой текст не поместился в одно сообщение и поэтому образовалась очередь из нескольких cмc, буфер с количеством текста не справился отсюда и подвисание. Может поможет увеличение максимального времени цикла
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #819
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сообщения хранятся на симке, поэтому при такой ситуации можно переподключить модем к компу и через гипертерминал посмотреть ответ на эту команду, возможно слишком большой текст не поместился в одно сообщение и поэтому образовалась очередь из нескольких cмc, буфер с количеством текста не справился отсюда и подвисание. Может поможет увеличение максимального времени цикла
    Тексты точно короткие, прочитал в инструкции на ПМ01 что нужна перемычка на самом приборе на клемнике Х1 7-8, незнаю на сколько она поможет

    Таймер автоматической перезагрузки может как то влиять?

  10. #820

    По умолчанию

    В модемах новой версии перемычка не нужна. Таймер не должен влиять. Время цикла какое? Меняли его?

Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •