Страница 25 из 94 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 935

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

  1. #241

    По умолчанию

    Запрос с мобильного *111#

    Код:
    AT+CUSD=1,"#111#".15
    
    +CUSD: 2
    
    ERROR
    AT+CUSD=1,"*111#",15
    
    +CUSD: 0,"Vash balans:zagal'nyi 5,52; bonusnyi 0,00; dodatkovyi 0,00 hrn.Nomer d
    ",15yi do 2013-05-05 23:59:59. Perevirka dodatkovykh poslug *121#
    
    OK

    Код:
    AT+GSV
    
    ERROR
    AT+GCAP
    
    +GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
    
    OK
    AT+GMI
    
    SIMCOM_Ltd
    
    OK
    AT+GMM
    
    SIMCOM_SIM300D
    
    OK
    AT+GMR
    
    Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
    
    OK
    AT+GOI
    
    SIM300D
    
    OK
    AT+GSN
    
    356895037780585
    
    OK
    Как видно из лога на запрос AT+GSV отвечает ошибкой, далее идут команды которыя я взял из инструкции списка команд.
    И второго лога вроде видно что на все команды модем отвечает сначала информацией а пото ОК
    Последний раз редактировалось Леонид; 22.01.2013 в 12:39.

  2. #242
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    AT+CUSD=1,"#111#".15
    вроде ошибка вместо точки запятая нужна

  3. #243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вроде ошибка вместо точки запятая нужна
    точно
    спасибо

    корректировка
    Код:
    AT+CUSD=1,"#111#",15
    
    +CUSD: 0,"Requested service not found",15
    
    OK
    AT+CUSD=1,"*111#",15
    
    +CUSD: 0,"Balans 0 hrn, bonus 0.00hrn. Borg 4.57 hrn. Detali: *121#
                                                                       ***
                                                                          Bazhaete p
    ryhovaty sviy nomer pry dzvinkah? Nabyrayte *123*2547#",15
    
    OK

  4. #244
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    не сильно помогло, порылся на форумах, оказалось действительно можно получить по разному ответ, и как впереди и так же после команда ОК может прийти. Получается Вам не повезло, библиотека настроена под другой вариант ответа

  5. #245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не сильно помогло, порылся на форумах, оказалось действительно можно получить по разному ответ, и как впереди и так же после команда ОК может прийти. Получается Вам не повезло, библиотека настроена под другой вариант ответа
    Что то я не понял!
    Как это: может так, может сяк?
    Как различить такие модемы заранее?
    Это касается только модемов ОВЕН?
    Последний раз редактировалось Леонид; 22.01.2013 в 23:29.

  6. #246
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Что то я не понял!
    Как это: может так, может сяк?
    Как различить такие модемы заранее?
    Это касается только модемов ОВЕН?
    тот форум который я читал, думаю собеседники даже не догадываются о существовании овеновского модема, скорее всего дело в прошивке самого чипа

  7. #247

    По умолчанию

    Чип который используется в модеме у Леонида старый и уже снятый с производства. Судя по тому, что я видел большинство модемов сначала выдает Ок потом информацию.

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать рассматривается ли вариант внедрения функций:
    1. Посылать исходящие вызовы.
    2. Вывод номера абонента входящего вызова.
    3. Вывод значение уровня сигнала покрытия.
    Было бы очень удобно и облегчило бы жизнь. По крайней мере последние два пункта.

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Чип который используется в модеме у Леонида старый и уже снятый с производства. Судя по тому, что я видел большинство модемов сначала выдает Ок потом информацию.
    Как определить какой модем со старым чипом а какой с новым?

  10. #250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Как определить какой модем со старым чипом а какой с новым?
    Sim300D - старый чип.
    Sim900D/Sim900 - новый чип.

Страница 25 из 94 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •