Сообщение от
lomtik
Добрый день! Ребята, помогите, пожалйста, разобраться. Заранее извиняюсь за может глупые вопросы. Связка ПЛК-100 и ПМ01, не получается настроить для отправки смс.
Через гипертерминал смс-ки отсылаются. Сделал пробную программу для ПЛК-100 по примерам. В программе ПЛК сигнал на разрешение работы блока open port выход out устанавливается в true, сигнал на выходе конфигуратора done - false и code_error = 0. Я так понял что-то я напутал с подключением ПМ01 к ПЛК-100 и переключателем интерфейсов. У ПМ01 два интерфейса - 232/485 (Х2) и 485(Х3). Так к какому подключать Х2 или Х3 и какой открывать в опен порте и соответственно прописывать в конфигурации ПЛК? Если № 0 то - RS485, а №1 - то RS232? В настройках модуля unm по 232 или 485 надо что-то менять? Оптимальное минимальное время цикла для ПЛК-100 не менее 10мс? Выводы 9 и 6 на Х1 надо ли замыкать перемычкой? Модем будет работать только на передачу.