Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 935

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    у каждого действия есть сторожевой таймер. когда вы читаете 15 сообщений то надо вычитать из порта примерно 3000 байт, чтение происходит по одному байту соответсвенно при времени цикла в 5 мс на это уйдет 15 сек. у нас стояло 5 сек. сейчас увеличили этот параметр и должо хватить.
    Пробовал наслать на выключенный модем смсок 25 потом включил, считывание встает (застряет на одной смске) где то на 12-14ой, стоит ПЛК-100 (цикл 10мс) <-- rs-232 --> ПМ 01

  2. #92
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maks-tver Посмотреть сообщение
    Пробовал наслать на выключенный модем смсок 25 потом включил, считывание встает (застряет на одной смске) где то на 12-14ой, стоит ПЛК-100 (цикл 10мс) <-- rs-232 --> ПМ 01
    Не пробовали менять скорость порта

  3. #93

    По умолчанию

    Нет не пробовал, сейчас стоит 9600.

  4. #94

    По умолчанию

    Внес дополнительный сброс подблока чтения СМС, немного изменил условия перехода, стало чуть медленнее но зато более устойчиво. проверил с 25 смс правда на симке может храгниться только 20 поэтому еще 5 получал в процессе чтения. все прошло без ошибок, вычитка заняла около 7 минут, +-.

    В информации о библиотеке есть ее версия. На текущий момент последняя 2.3.0.17
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 13.08.2012 в 14:12.

  5. #95

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать.

  6. #96
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    напрашивается вопрос, а для чего плк должен читать несколько смсок за раз? Если это какието управляющие команды, то непоздновато будет узнать о них только когда плк включат. Еслиже данные не вмещаются в несколько смсок, то дешевле по модбас передать инфу, некажется?

  7. #97

    По умолчанию

    У меня 6 котельных раз в 30мин и + по событию передают смски с закодированными авариями и уровнем топлива на один диспетчерский пункт, вот я и столкнулся с такой ситуацией что в диспетчерской ночь не было питания, а утром когда включили все встало.

  8. #98
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    т.е. в диспетчерской стоит плк и с него пк отображает визуализацию. Вроде в мастерскаде есть возможность работать с модемом в том числе и принимать смски. Мне кажется плк здесь лишний

  9. #99

    По умолчанию

    С мастерскадой не работал, да к тому же диспетчерская это тоже котельная и все аварии еще дублируются на два телефона.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Произведена ли доработка на данный момент? Если нет можно ли открывать порт с помощью библиотетки COM_SERVICE?

    Когдато пробовал ковырять старую библиотеку "SMS" на плк 73, по работе сомой библиотеки были вопросы, но смс отправлялись.
    Повторю вопрос.

Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •