Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК100+СП270+СП270

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+СП270+СП270

    Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А как Вы хотите организовать одну сеть с двумя мастерами? Сделайте тогда уж ПЛК мастером.

  3. #3

    По умолчанию

    И правда, спасибо, работает

  4. #4

    По умолчанию

    по данной теме, народ подскажите.
    ПЛК мастер два Сп270 слэйв, по RS485, все нормально работает кроме одного небольшого НО. Выводит показания (цифровые) но периодами связь теряется, знаю что надо играться с полинг тайм, да вот только никак не могу подобрать его.проект прилогаеться
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Проект особенно не нужен. Вы сами попробуйте простые вещи:
    -подбор скорости
    -установка оконечных резисторов
    -время задержки ответа
    -заземление.
    -можно увеличить длину кабеля связи(иногда и такое на полевой шине делать приходится).
    -Проверьте, нет-ли "звезды" сети.

  6. #6

    По умолчанию

    скорости подобраны, резисторы не нужны, время задержки уже чего только не пробывали, заземление не нужно, в простом примере даже прыгают данные,

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ну раз не нужны, то зачем тогда спрашиваете?
    Смотрели осицилографом форму сигнала, что у Вас в сети творится. Может и нужны.

  8. #8

    По умолчанию

    вы видать не поняли сути проблемы, но все равно спс, мне уже все объяснили

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GorDen Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Выложите пожалуйста пример работы плк100 (слэйв)с двумя сп270(мастер), оба по rs-485.
    Как раз по теме и хоть 10 шт. СП270 одновременно причем все будут мастером для ПЛК и все по rs-485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:19
  2. управление по RS485 ПК + ПЛК100 + СП270
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 18:41
  3. СП270 + ПЛК100
    от Gans в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 10:39
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:08
  5. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •