Тема: ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202

  1. #1

    Exclamation ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202

    Пытаюсь организовать такую связку:
    ИП320 - Master (Modbus) по-отношению к ПЛК110.
    ПЛК110 - Master (Modbus) по-отношению к ТРМ202.

    Нужно отобразить измеренное значение ТРМ202 (PV или регистр 0х1009-100А) на панели оператора.

    В конфигурации ПЛК создала модуль Modbus (Slave), а внутри него - Modbus (Master).
    Обмен между ПЛК и ТРМ идет нормально - ПЛК получает все значения верно. Обмен между ИП и ПЛК тоже идет нормально - все необходимые переменные ПЛК отображаются в панели.
    А вот как из панели достучаться до ТРМ? Можно ли найти этот самый адрес, или нужно обязательно завести в ПЛК особую переменную и переписывать ее значение?

    Как получалось у меня:
    В модуле Slave идет сначала ряд переменных (их адреса мне известны с учетом всех сдвигов), а последним - подмодуль Master. В этом подмодуле есть два канала (last Addres и Last Error) - их адреса мне тоже известны, эти регистры считываются панелью правильно. А вот при попытке прочитать следующие за ними регистры - потеря связи. Хотя в Master объявлены три подмодуля Universal Modbus Device. Можно ли обращаться к этим каналам напрямую? Хотя бы для чтения...
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Сделайте ветви конфигурации ModBusSlave и ModBusMaster независимыми, а уже в программе ПЛК переприсвойте переменные из области ModBusMaster переменным области ModBusSlave.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 26.07.2012 в 16:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сделайте ветви конфигурации ModBusSlave и ModBusMaster независимыми, а уже в программе ПЛК переприсвойте переменные из области ModBusMaster переменным области ModBusSlave.
    То есть получается, что возможность добавлять в Slave подмодуль Master - пустой звук, никому не нужный? Варианта прямого обращения нет?

    Вполне возможно, что с панели придется настраивать какие-то параметры ТРМ. При этом они же могут быть настроены и на самом ТРМ кнопками. Как в ПЛК определить, в какую сторону перезаписывать? Дополнительно следить, какое из значений изменилось? Как-то это не комильфо... С прямым обращением было бы удобней...

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аннета Посмотреть сообщение
    ТКак в ПЛК определить, в какую сторону перезаписывать?
    А как Вы планировали через конфигуратор выделять какие значения для записи, а какие только для чтения?
    Ответ прост, как реализуете логику в программе, так и будет

Похожие темы

  1. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 16:22
  2. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07
  3. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •