Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ

  1. #1

    По умолчанию Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ

    Подключаю указанный датчик к модулю МВ110-8АС по схеме, указанной в инструкции на датчик (датчик под атмосферным давлением). Сопротивление ставлю 500 Ом, как рекомендовано для 24В. Опрашиваю через Конфигуратор (тип входа 4-20 выставил) - "обрыв датчика". Потом соображаю, что в модуле уже есть сопротивление нагрузки 133 Ом, уменьшаю внешнее сопротивление до 367 Ом, чтобы общее было 500 Ом. Результат тот же. Замерил ток - 0,8мА. Выставляю тип входа на модуле 0-20мА - опять "обрыв датчика".
    Подскажите, что делаю не так и может ли датчик сгореть, т.к. первоначально сопротивление нагрузки было (500+133)Ом, т.е. в "Зоне недопустимых значений сопротивлений нагрузки"?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В-общем, подключил датчики к модулю МВ110-8АС без внешних резисторов - всё работает, т.е. внутреннего (в модуле) резистора на 133 Ом достаточно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А приведите схемное подключение, пожалуйста.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1. Померьте ток от датчика, без подключения к модулю, на сопротивлении 100 Ом. Даже на столе датчик должен выдавать 4 мА. Если сигнала нет, то датчик в ремонт.
    Запитываете датчик от встроенного блока питания МВ110-8 АС?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Прблема с подключением МСД-100
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 14:00
  2. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  3. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •