Тема: Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE

  1. #11

    По умолчанию

    конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))
    С уважением Алексей

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Felikcs Посмотреть сообщение
    конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))
    У Вас, вероятно, нет отклика от Slave, значит, и связи нет никакой. Оставьте в сети один модуль "ОВЕН", все остальное уберите(Master и один Slave) и пытайтесь установить связь.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.08.2012 в 18:06.

  3. #13

    По умолчанию

    Подключил напрямую модуль "Овен "к панели "Dop" все аналогично )) панель при подачи команды в модуль выдает ошибку чтения или записи. А модемы здесь роли особой не играют они, что получили то и передали и приняли ответ.
    С уважением Алексей

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Felikcs Посмотреть сообщение
    Подключил напрямую модуль "Овен "к панели "Dop" все аналогично )) панель при подачи команды в модуль выдает ошибку чтения или записи. А модемы здесь роли особой не играют они, что получили то и передали и приняли ответ.
    Вот в такой конфигурации сети и пытайтесь установить связь.

  5. #15

    По умолчанию

    Связь то пытаюсь установить, но вот чего то и не получается. Изначально и был вопрос как их связать, чтобы с панели можно было управлять выходами на модули.
    С уважением Алексей

  6. #16

    По умолчанию

    В какой регистр (по какому адресу) и какой командой Вы записываете в МУ управляющий сигнал?

  7. #17

    По умолчанию

    Регистры разные пробовал от 30001 до 40000 на чтение и на запись.
    С уважением Алексей

  8. #18

  9. #19

    По умолчанию

    По этому мануалу и работаю )) я повторюсь, что возможно проблема в следующем, модуль Овен ведет запись в регистры командой 16 (0х10), чтение командами 03 или 04, панель Delta в других регистрах чтение входов: функции 02, запись выходов: функцией 15,06 все в десятичной системе.
    С уважением Алексей

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:54
  2. ИП-320 + Delta
    от energy_aleks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 13:00
  3. подключение панели brainchild hmi601
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •