Тема: пошаговый ПИД регулятор ОВЕН ТРМ251

  1. #21
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    to taruska:
    Задайте время роста нулю (таким образом Вы пропустите этот участок). При этом регулятор будет по возможности пытаться более быстро выйти на уставку. После чего начнется отсчет времени выдержки.
    Не могу понять в чем проблема. Поясните, пжл, более доходчиво.

  2. #22

    По умолчанию

    Стоимость не повысит, тем более что и менять ничего не надо.
    Но Вы думаете 151 был ТАКИМ МОНСТРОМ в начале?
    А потом тут бантик, там оборочку и 11000 параметров, в которых полностью разбираются лишь несколько гуру. Хотя сам прибор остался еще достаточно простым в логике.

  3. #23

    По умолчанию

    Oбъект регулирования -значительно изменяет свои параметры (в следствии различной загрузки камеры )-остывание камеры до регламентированой температуры-150град. у пустой-15мин,у загруженой-30 мин (при двух позиционном регулировании)
    При настройке ПИД-регулятора .автонастройка прошла успешно но данные обекта регулирования не позволяют достичь необходимой уставки 192град. за необходимое время- 20мин (хотя при двухпозиционном регулировании уставка достигается за 10 мин и процес стабилизируется за10мин ) мощность необходимая для подержания уставки -15%
    При ручном подборе коэффицентов регулирования удалось добиться необходимого времени выхода на уставку и стабилизации переходного процеса.
    Требования технолога и оператора-номеру шага должен соответствовать технологический процес 1шаг-нагрев\2шаг-выдержка\3шаг-охлаждение
    Поэтому стоим перед делемой :либо значительное перерегулирование либо очень большое и разное время роста -при уставке время роста -0

  4. #24

    По умолчанию Предлагаю немного модернизировать ТРМ251.

    Имеется потребность, чтобы ТРМ251 по окончании программы, вместе со словом "End"
    включал реле, например, Выход3, которое пользователь, через меню мог подключить
    либо отключить.
    Если в папке Сигнализации, параметру LbA (контроль LbA-аварии) присваивать третье
    значение "End", либо взамен on и oFF использовать значения on и End.
    Возможна несложная переработка мозгов ТРМ251?
    Возможно ли получить "Образ" такой программы через Вашего дилера в г.Тольятти
    Мигунова А.А. и закачать в наш прибор, чтобы испытать на литейном участке
    Тольяттинского судоремзавода.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    1. Если ТРМ251 ставят на мощные печи, то ведь их (печи) нет смысла отключать после каждого процесса. Надо чтобы печь оставалась на некотором предварительном температурном уровне, при которых вынимают заготовку, запихивают новую и опять включают на нагрев..
    Хорошо бы было чтобы после окончания программы, ТРМ251 не выключался бы вообще, а держал печку на неком предварительном уровне.

    Просто держать программу технолога, поставив максимальное время для каждых интервалов, для этих целей как-то лишнее...

    2. При подключении термопары типа ТПР прибор не должен включатся лишь в том случае, если ее (термопару) нагреть хотя бы до 200 градусов.

    3. Многоканальный ТРМ251.. Иногда регулировать температуру печи приходится не по одной точке..

    4. Условие перехода на интервал "выдержка" должен быть завязан не только на физический выход величины на значение "уставки" но и на полное завершение (по времени) интервала "время роста" (для синхронизации всех ТРМ251 работающих на одной печи).

    Но тут конечно мне может и показалось..
    Последний раз редактировалось Doomnik; 08.09.2011 в 20:42.

  6. #26

    По умолчанию

    Doomnik
    ...
    2.
    3. ..
    4.

    Вам, наверное, подошел бы "Eurotherm902, -903, -904", но он стоит от 900 у.е.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    а попроще девайс? ))

  8. #28
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    может прикупить еще овеновский регулятор, после окончания процесса оператор переключает выхода приборов через простой галетник и уже другой прибор постоянно держит заданную температуру, всяко дешевле обойдется чем 900 уе

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Да, Господи.. не в этом суть.
    Хотелось бы чтобы регулирование, при многоканальном варианте, было синхронное, а не независимое.

    забить одинаковые программы - это не вариант. Одна зона выйдет на "уставку" раньше, пойдет на "выдержку".. вторая, к примеру, еще не вышла.. на выдержку не вышла.... пойдет белиберда.

  10. #30

    По умолчанию

    Doomnik

    забить одинаковые программы - это не вариант. Одна зона выйдет на "уставку" раньше, пойдет на "выдержку".. вторая, к примеру, еще не вышла.. на выдержку не вышла.... пойдет белиберда.


    ...если бы в программе технолога ТРМ251 по окончании одной программы, был переход на другую, на которой, при выборе времени выдержки 9999, прибор работал бы 100час; такое решение заложено в контроллере МБУ-2 печей Тульского ЗАО "Миус", примерная цена контроллера 12000руб., у них есть многоканальный...