Тема: пошаговый ПИД регулятор ОВЕН ТРМ251

  1. #11

    По умолчанию

    3.3.2 Условия перехода на следующий шаг и начало отсчёта времени выдержки стр 24 инструкции.
    Звучит так -Начало отсчёта времени выдержки начинается по достижении физической величиной заданной уставки (рис3.13)-
    -согласен если реч идёт оприведённом примере

    А если вять многошаговую программу( 1-шаг \уставка 150 градусов\время роста-15мин.\время выдержки 4мин ) (2-шаг\уставка 150 градусов\время роста 0\время выдержки-4мин) (3-шаг\уставка 150градусов\время роста 0\время выдержки -4мин) (4-шаг\уставка 150 градусов\время роста0\время выдержки-4 мин)-скажу сразу в шагах 2\3\4-будут наблюдаться сбои -реальное время этих шагов будет разное
    Поэтому начало отсчёта времени выдержки начинается при ПЕРЕХОДЕ -измеряемой величиной -заданной уставки с меньшего значения на большее так и наоборот.

  2. #12

    По умолчанию

    Что можно учесть и добавить разработчиком
    1.Коль шаг состоит из двух собственно частей а) время роста б)время выдержки - не мешало иметь индикацию о каждом
    2.Вслучаее релейного выхода особенно аварийного(хотелось иметь нормально замкнутый контакт
    3.Врежиме програмироания при активации светодиоды уставка\время роста\время выдежки должны мигать.НАПРИМЕР 1-активируем номер шага-мигает 2-активируем уставку мигает 3-активируем значение мигает-(всё понятно что мигает то и изменяем)

  3. #13

    По умолчанию

    А вот у меня с ТРМ251 проблемма другого рода(понимаю что не в теме ,простите) подскажите.
    1) Имеем ТРМ251 И КОНТРОЛЬНЫЙ измеритель-рег.ИРТ-2(Питерский смахивает на ОВЕН)
    2) Сушильный шкаф каторый выходит на температуру 180 градусов за 10мин(при 100 мощности)
    3)Проблема-в динамике производимых измерений(при стабилизации температуры оба регулятора показывают одну и туже температуру во всём диапазоне )за 10мин разогрева ТРМ251 ОТСТАЁТ на 10градусов(при остывании таже картина опять отстаёт
    4)Постоянная времени цифрового фильтра-0
    Полоса цифрового фильтра-0
    период опроса датчика-0.5
    период следования шим -импульсов-1
    минимальная длительность шим импульсов-0.05
    исполнительный элемент тиристор
    что не учёл?

  4. #14
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taruska Посмотреть сообщение
    А вот у меня с ТРМ251 проблемма другого рода(понимаю что не в теме ,простите) подскажите.
    1) Имеем ТРМ251 И КОНТРОЛЬНЫЙ измеритель-рег.ИРТ-2(Питерский смахивает на ОВЕН)
    2) Сушильный шкаф каторый выходит на температуру 180 градусов за 10мин(при 100 мощности)
    3)Проблема-в динамике производимых измерений(при стабилизации температуры оба регулятора показывают одну и туже температуру во всём диапазоне )за 10мин разогрева ТРМ251 ОТСТАЁТ на 10градусов(при остывании таже картина опять отстаёт
    4)Постоянная времени цифрового фильтра-0
    Полоса цифрового фильтра-0
    период опроса датчика-0.5
    период следования шим -импульсов-1
    минимальная длительность шим импульсов-0.05
    исполнительный элемент тиристор
    что не учёл?
    А Вы не думали над инерционностью самой термопары? Какую термопару Вы используете для нашего прибора и для другого?

  5. #15

    По умолчанию

    Да Андрей к этому -я и пришёл\ ПОПЫТАЛСЯ \ КУПИТЬ\датчик в овене
    так у них платиновых термосопротивлений \в наличии просто нет\всё под заказ не ранее чем через две недели после оплаты\-чтож будем ждать-
    2дтс105-Pt 100.B3.200- а пока взял на митино два одинаковых Pt-100/

  6. #16

    По умолчанию

    Не давно делал проект на базе регулятора ТРМ251, хотел с экономить на двух ПИД - регуляторах и логическом модуле (например LOGO), в связи с этим Мои пожелания разработчикам:
    1.Использовать три групы настроек ПИД-а для трёх технологических программ.
    2.Иметь возможность, по желанию оператора выберать шаг программы, а не начинать постоянно с первого.(очень важно!!!!)
    3.Добавить дискретные выхода с програмной привязкой к выполнению определённого шага программы, пытался подключить свою схему к светодиодам шагов, не вышло уж очень запутаная динамическая индикация.

  7. #17
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Ответ к 2: Должно работать. Выбираете начальный шаг одной из кнопок "Шаг 1...5" и запускаете технологический процесс.
    Попробуйте.

  8. #18

    По умолчанию

    Пожелания к разработчикам -1.Пропуск шага есть
    2.Пропуск времени выдежки есть
    3.Есть желание иметь пропуск времени роста (при этом условия перехода на другой шаг- значение уставки либо завершение времени выдержки -допустим что достигнуто быстрее)

  9. #19

    По умолчанию

    В итоге ТРМ151 WELCOME

  10. #20

    По умолчанию

    Не думаю что незначительное изменение в программе -увеличит себестоимость прибора и переведёт его в другой ряд ценовой категории.
    Зато повысит его конкурентную способность. Также освободит оператора-наладчика от конфигурирования прибора.