Тема: ПЛК110 и ПЧВ

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В итоге: выход ПЛК_Блок питания_Вход ПЧ.
    А можете поподробнее расписать. Я просто понимал это подключение так: из выхода ПЛК по 2м проводам на вход ПЧ, затем в конфигурации изменяешь значение входа и все а ПЛК сам преобразует значение в 4..20мА, как это происходит на самом деле?

  2. #12

    По умолчанию

    Вообще стоит следующая задача - "Управление системой вентиляции". Четыре двигателя, управляемые соответственно 4мя ЧП; в приточку и вытяжку будет вмонтированы датчики давления, необходимо что бы со СКАДА системы можно было менять уставку давления в датчике ( как я думаю датчик соединяется с ПЧ по 4..20мА, а ПЧ с ПЛК по 485му). Управлять ПЧ с ПЛК по RS-485 могу (по примеру на CFC), а вот если у меня к ПЧ подключится датчик давления (по 4..20) как мне из ПЛК "вытащить" это значение и изменять его?

  3. #13

    По умолчанию

    Подключите датчик ко входу ЧП, а по RS-485 задавайте уставку.
    У Вас что, VAV система с зональными воздушными клапанами?

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Вопрос по подключению ПЛК к ПЧВ2.
    Частотник, при уходе в аварию (когда частотник блокируется и мигает красный светодиод), возвращаем в рабочее состояние таким образом:
    1) Выключаем питание
    2) Включаем питание
    3) Нажимаем ввод для подтверждения (на экране пропадает индикация аварии и показывает герцы)
    4) Нажимаем сброс (перестаёт мигать красный светодиод)
    5) Возвращаем в режим АВТО и работаем

    Как реализовать сброс аварии программно на ПЛК150?
    Установкой бита 7 (считая от 0) на короткий промежуток времени?