Вообще стоит следующая задача - "Управление системой вентиляции". Четыре двигателя, управляемые соответственно 4мя ЧП; в приточку и вытяжку будет вмонтированы датчики давления, необходимо что бы со СКАДА системы можно было менять уставку давления в датчике ( как я думаю датчик соединяется с ПЧ по 4..20мА, а ПЧ с ПЛК по 485му). Управлять ПЧ с ПЛК по RS-485 могу (по примеру на CFC), а вот если у меня к ПЧ подключится датчик давления (по 4..20) как мне из ПЛК "вытащить" это значение и изменять его?
Подключите датчик ко входу ЧП, а по RS-485 задавайте уставку.
У Вас что, VAV система с зональными воздушными клапанами?
Здравствуйте!
Вопрос по подключению ПЛК к ПЧВ2.
Частотник, при уходе в аварию (когда частотник блокируется и мигает красный светодиод), возвращаем в рабочее состояние таким образом:
1) Выключаем питание
2) Включаем питание
3) Нажимаем ввод для подтверждения (на экране пропадает индикация аварии и показывает герцы)
4) Нажимаем сброс (перестаёт мигать красный светодиод)
5) Возвращаем в режим АВТО и работаем
Как реализовать сброс аварии программно на ПЛК150?
Установкой бита 7 (считая от 0) на короткий промежуток времени?