Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблема при подключении УКТ38-Щ4 ТС на большом расстоянии

  1. #1

    Question Проблема при подключении УКТ38-Щ4 ТС на большом расстоянии

    может кто сталкивался с подобной проблемой объясняю ситуацию:
    изначально установили 3 прибора УКТ38-Щ4 к адаптеру АС2 все работало отлично.причем 2 прибора находились на расстоянии 50-70 метров а один прибор чуть дальше около 100 метров!
    во время грозы перегорели 2 прибора и адаптер все заменили на новое!теперь 2 прибора на расстоянии 50-70 метров компьютер видит все нормально а третий на расстоянии 100 метров показывает зеленые черточки!грешили на кабель!поменяли кабель,перенесли компьютер с адаптером в другое место!теперь 2 прибора находятся на расстоянии 5метров от адаптера а третий прибор метров за 70!результат тот же!
    2 первых работают!третий -только зеленые полоски!!!
    и еще один момент!для эксперимента подключали четвертый прибор!провод взяли длинный но не стали разматывать оставили лежать бухтой!
    четвертый прибор заработал нормально,а третий стал показывать те же показания что и четвертый!
    кто что может посоветовать?в каком направлении двигаться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от яков ВИЛЬМС Посмотреть сообщение
    может кто сталкивался с подобной проблемой объясняю ситуацию:
    изначально установили 3 прибора УКТ38-Щ4 к адаптеру АС2 все работало отлично.причем 2 прибора находились на расстоянии 50-70 метров а один прибор чуть дальше около 100 метров!
    во время грозы перегорели 2 прибора и адаптер все заменили на новое!теперь 2 прибора на расстоянии 50-70 метров компьютер видит все нормально а третий на расстоянии 100 метров показывает зеленые черточки!грешили на кабель!поменяли кабель,перенесли компьютер с адаптером в другое место!теперь 2 прибора находятся на расстоянии 5метров от адаптера а третий прибор метров за 70!результат тот же!
    2 первых работают!третий -только зеленые полоски!!!
    и еще один момент!для эксперимента подключали четвертый прибор!провод взяли длинный но не стали разматывать оставили лежать бухтой!
    четвертый прибор заработал нормально,а третий стал показывать те же показания что и четвертый!
    кто что может посоветовать?в каком направлении двигаться?
    Третий прибор надо тоже заменить.

  3. #3

    По умолчанию

    Настройки прибора никто не сбивал? Проверьте параметр Р-04, он должен быть 71.03
    Я бы попробовала подключить 3-й прибор на коротком расстоянии, и чтобы он был один подключен к АС2. Если снова прочерки, то в ремонт.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:48
  2. Управление електродвигетелем на большом ростоянии
    от Konstanta в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:32
  3. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 19:57
  4. связь на расстоянии
    от iMax в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 09:20
  5. УКТ38-В + АС2 + OPC=проблема
    от rvint в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 17:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •