    Продолжу тему ТРМ151...
    Хотельсь бы применить связку ТРМ151-03 +МВУ8-Р
    Прошу прокоментировать возможность исходя из тех. задания:
    1. система нагреватель- холодильник
    2. программа технолога, до 16 шагов, 10 шагов нагрев, 6 шагов охлождение.
    3. 2 ИМ, воздух на горелку, воздух на охлождение, 3-позиционное регулирование.
    4. 6 релейных выхода: вкл горелки 1, вкл. горелки 2, вкл. вентилятора горелки, вкл. вентилятора охлождения, закрытие подачи газа, вкл. запальника.

    Хочу использовать ВЭ ТРМ для ПИД регулирования воздуха на горелку, 2 реле с МВУ8 для ПИД регулирования воздуха на охлождение.
    остальные выходы МВУ будут включаться по программе при определенной температуре

    Коментарии плиз...
    может не мучиться и применить плк?

    PS: В описании на сайте есть фраза на счет ТРМ151 "Может управлять МВУ8, МДВВ (в заказной конфигурации)" что это за конфигурация? Значит при заказе надо специально обговаривать эту опцию?

  2. #22

    По умолчанию

    Данную конфигурацию Вы на ТРМ151 реализовать Вы не сможете, да и на каком то другом вряд ли. Так что ПЛК

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Хех, а если на 2-х ТРМ151-03? Один на нагрев, другой на охлаждение. остается только проблема их синхронизации....Но вот тут можно применить ПЛК. На первом в конце программы нагрева вызывать аварию и тем самым запускать второй...
    Это так - полет фантазии.
    Сам уже склоняюсь к ПЛК, просто времени мало, вот и хотелось облегчить себе жизнь

  4. #24

    Thumbs up

    Как раз управление двумя регуляторами на ТРМ151 МВУ8 но зело сложно - поверьте мне. Вот все остальные on/of регуляторы в с ТРМ151 взять не сможете. Ну, вообще чисто гипотетически, попробовать можно, но ПЛК будет запрограммировать реально проще
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.03.2008 в 22:58.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Да, с этим я согласен. А как все сначало выглядело - легко и просто ТРМ151- Программа - встроенные регуляторы, дешево и сердито...
    Перехожу в ветку ПЛК

  6. #26
    Александр84
    Гость

    По умолчанию ТРМ 151-07

    Добрый день. Объект автоматизации представляет собой вращающийся вал, который разбит на три секции и в каждой секции установлено по две термопары ( основная и резервная ). Там непростой алгоритм испытаний, поэтому решил остановить свой выбор на программируемых регуляторах ТРИ 151-07 с аналоговым выходом. Этот выход связан тиристорным регулятором мощности, который и осуществляет нагрев кажой секции. Вопрос в следующем... Получится ли использовать один такой регулятор для контроля температуры в каждой из трёх секций ( в руководстве сказано , что поддерживает только два канала регулирования)? Если установить на каждую секцию по регулятору, то можно синхронизировать их работу , так как вал должен нагреваться равномерно по всей оси?

  7. #27

    По умолчанию упр. давлением

    датчик давления(0-250бар); 4-20мА наконец-то есть (г.Рязань), теперь вопрос по управлению. Выход 0-10в как совместить с вращением регулирующего клапана(туда-сюда). Подойдет ли для этих целей ТРМ12 P.S. Второй выход 4-20мА
    Последний раз редактировалось andre49; 10.04.2008 в 21:17.

  8. #28
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию ошибка 81

    при налаладке ТРМ 151 во время работи программы по циклическому нагреванию и охлаждению термоэлектропечи прибор переходит в состояние "авария" и выдает ошибку 81. Хотелось бы узнать ее возможные причины и возможности устранения. Заранее благодарен.

  9. #29

    По умолчанию

    Данный код ошибки означает следуещее :
    Ошибочное измерение по первому каналу в режиме "работа". Для того чтобы понять в чем причина, опишите функциональную схему работы прибора : алгорит работы, какие входы используете,если для "основы" использовали стандартную модификацию, то какую и что изменили ?

  10. #30
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    В работе используется первый канал. Датчик-термопара хромель-капель. Обьект управления - темоэлектро печь.
    Программа тестовая, с целью разобратся в программировании прибора, состоит из 3 шагов:
    1. разогрев до 90 градусов (уставки мин=0, макс=120)
    2. охлаждение до 80 градусов (уставки мин=0, макс=80)
    3. охлаждение до 65 градусов и переход на первый шаг (уставки мин=0, макс=65)
    Чаще всего ошибка выскакивает при переходе с 3-го на 1-й шаг. Программа работает по достижению значения