Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53

Тема: трм151

  1. #41

    По умолчанию

    Тогда настроить второй канал ТРМ151 нужно до преобразователей сигналов, БУИМ отключить от вых. элемента. Не забудьте выставить уставки.
    Далее настраиваем ТРМ151 на передачу выходной мощности со второго регулятора, для этого открываем папку МАСТЕР СЕТИ.
    В параметре очередь опроса ставим 1,
    групповой атрибут дерева - редактируемый пользовательский
    Далее окрываем первый элемент очереди опроса, в параметре имя параметра пишем R.OUT
    адрес параметра - собственный адрес прибора + 1
    Далее настраиваем МВУ:
    Открываем сетевой вход №1
    базовый адрес источника данных = адрес ТРМ151+1
    Имя источника данных - R.OUT
    Тип данных - с плавающей точкой
    Наличие времени в данных - нет
    Далее настраиваем преобразователи сигналов и БУИМ по аналогии с ТРМ151. Снимаем и заново подаем питание на оба прибора.
    Переводим ТРМ151 в режим МАСТЕРА в меню программирования это папка называется NET переводим из Rab в boss и запускаем программу.
    Первый выход будет открывать второй закрывать.

  2. #42

    По умолчанию Спасибо

    Обоим Сергеям огромное спасибо, все заработало Небольшой вопрос, а можно ли в режиме (без датчика положения...) обойтись без датчиков крайних положении. То-есть усыпить бдительность ТРМ151 ???

  3. #43

    По умолчанию

    Если вы используете модификацию без датчика положения, то для того чтобы система нормально работала, вам волей неволей надо выставит правильно параметр
    "ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ЗАДВИЖКИ"
    по этому параметру прибор и определяет для себя текущее положение задвижки.Но в любом случае наличие концевиков приветствуется, дабы защищают двигатель привода и задвижку лучше всего.

  4. #44

    По умолчанию регулятор давления

    Привет, коллеги.
    Задача: Нужно регулировать давление в гидравлическом устройстве по закону линейного нарастания от 0 до 30-50 Ати путем включения/отключения насоса в течение 10-15 минут. Затем выдержка 15 минут, затем сброс давления. Планирую использовать ТРМ151 с датчиком давления ПД100-ДИ. Свойство системы: при остановке насоса давление стремится плавно снижаться по экспоненте (видимо утечки), при включении довольно быстро за 10-13 секунд нарастает до максимума 50Ати. Пока планирую вариат с релейным выходом ТРМ151, но возможно потребуется плавная регулировка скорости вращения двигателя насоса 2кВт для более точного регулирования давления. Вопрос: можно ли подобрать оборудование Овен для решения этой задачи? Посоветуйте правильные конфигурации, пожалуйста. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось MG19; 24.07.2009 в 23:11.

  5. #45

    По умолчанию

    Я бы предложил такой вариант:
    По приборам: ТРМ151-01 с выходом И. Прибор управляет насосом через частотник (более точное поддержание и на порядок большее время жизни насоса, не говоря про сбережение электроэнергии).
    Первый шаг делаете для набора с определенной скорость роста уставки (например 2Ати\сек), так же можно и с понижением.

  6. #46

    По умолчанию

    Спасибо за консультацию. Хочу уточнить относительно датчика давления ПД100-ДИ. На форуме жаловались на его помехоустойчивость, это уже порешали? Может взять ПД100-ДИ М? Есть ли у него сертификат СИ?
    Желательно, чт со второго выхода ТРМ151 в конце цикла (программы) реле выдало сигнал на клапан на сброс давления. Возможна ли такая конфигурация прибора?
    В качестве ЧРП планирую Emotron Серия FDU 2.0. Или Вы порекомендуете что-то другое?
    Еще один нюанс: При запуске системы есть значительный "люфт", около 20 секунд давление не растет, хотя насос качает. Видимо нужно использовать разные коэфф регулирования на начальном этапе и на рабочем отрезке. Т.е. до достижения определенного "начального" давления насос должен качать на максимум и быстро, затем перейти к точному регулированию производительности. Возможна ли такая настройка?
    Еще вопрос: каковы периодичность опроса датчиков ТРМ151, а так же время от получения "отсечки" АЦП до выдачи упр сигнала с релейного выхода (при неких "оптимальных" с точки зрения скорости реакции настройках регулятора)? Зависят ли они от внутренней конфигурации прибора? Возможна ли вообще регулировка (оптимизация) этих параметров?
    С уважением, MG19
    Последний раз редактировалось MG19; 26.07.2009 в 12:59.

  7. #47

    По умолчанию

    С периодичностью опроса датчиков я разобрался. Важнее понять какое время нужно прибору для принятия решения на выдачу упр воздействия. В более обобщенном виде - насколько быстрые процессы способен отслеживать и регулировать прибор ТРМ151 и как можно оптимизировать настройки для повышения быстродействия. Понятно, что не для всех задач это нужно, но вообще, такое применение мне представляется интересным и актуальным. Хочу отметить, что сам по себе прибор очень хорош, а сочетание качества и цены просто вне всякой конкуренции.

  8. #48

    По умолчанию

    Эти параметры улучшить нельзя, только загрубить (в датчиках параметр период опроса, по умолчанию - 0,3с быстрее не получится).

  9. #49

    По умолчанию

    Понятно. Хотелось бы получить ответы по сообшению №46

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MG19 Посмотреть сообщение
    Спасибо за консультацию. Хочу уточнить относительно датчика давления ПД100-ДИ. На форуме жаловались на его помехоустойчивость, это уже порешали? Может взять ПД100-ДИ М? Есть ли у него сертификат СИ?
    Здравствуйте!
    Проблема с помехоустойчивостью датчика ПД100 решена для давлений 0,1-1,6Мпа они стали выпускаться на микропроцессорной плате с классом помехоустойчивости "А". Скоро планируется перевести на эту плату и датчик на 2,5Мпа и также расширить диапазон давлений.
    Все сертификаты на датчик есть, с ними вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://www.owen.ru/support/10085314