    К ПЛК подключена ИП320 по модбасу.
    На панели отображается куча регистров.
    В кодесисе задан Float и в конфигураторе тоже.
    Если в кодесисе записать значение в некоторую переменную, то ИП выводит не совсем то значение... Например, вместо 34 выводит 34.1
    а вместо 565 выводит 566 или 567. Тоже самое происходит, если записывать данные с ИП320 в ПЛК.
    В конфигураторе стоит регистр 4х, адр. плк 1, номер регистра, число регистров 1. и флаг на изменение с панели...
    Как избавиться от такого округления ?
    В нете искал, но не нашел(( надеюсь на вашу помощь

  2. #2

    По умолчанию

    а вот.. .увидел: Панель и ПЛК могут работать с переменными float только в случае, когда ПЛК является мастером

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    лучше, если Вы вообще перейдете от передачи флоата к инту, предварительно округлив до необходимого, чтоб сюрпризов избежать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    лучше, если Вы вообще перейдете от передачи флоата к инту, предварительно округлив до необходимого, чтоб сюрпризов избежать
    Не все так просто. Некоторые значения должны иметь запятые...
    Так не хочется переходить на модбас мастер...уже столько переменных прописал

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    в том то и дело, что совет дал с учетом этого требования, в панели интовому числу даете подсказку о количестве знаков после занятой, а в плк соответственно надо умножить на столько порядков сколько нужно

Похожие темы

  1. Формат вывода сообщений
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 13:19
  2. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:35
  3. формат Float в Modbus TCP
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 22:31
  4. ФОрмат файлов OPM-2
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •