Тема: Записать значение и использовать его.

  1. #1

    Red face Записать значение и использовать его.

    Доброго времени суток =) Очередное задание на ум и сообразительность =) Скажите пожалуйста, как реализовать следующий процесс: оператор в скаде задает значение температуры (например, +18), и необходимо его использовать в вычислениях на ПЛК. Каким образом можно осуществить запись этого значения со скады в ПЛК? Все по 485 интерфейсу, ПЛК110, SCADA Simp Light, owen opc-сервер ModBus. И желательно процесс записи как можно подробнее =) Благодарю =)

  2. #2

    По умолчанию

    Все таки по ОРС или по ModBus? Запись как и чтение можно организовать по любому их них, все написано в документации. Что из перечисленных протоколов поддерживает SCADA Simp Light?
    Но надо задать себе вопрос, что будет с уставкой когда Вы перезагрузите Simp Light?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1. Создаете в конфигурации ПЛК область ModBus slave, в ней задаете адрес ПЛК, по которому он будет опрашиваться ОРС сервером)
    2. Добавляете и настраиваете интерфейс передачи данных.
    3. Добавляете переменную 2 byte для передачи целочисленных значений (либо float для передачи значений вещественного типа). Адресация регистров назначается автоматически начиная с 0, с учетом выравнивания для переменных занимающих 2 регистра.
    4. В ОРС сервере добавляете СОМ-порт, к которому подключаете ПЛК и задаете настройки в соответствии с настройками интерфейса в ПЛК.
    5. Добавляете в ОРС сервере прибор и указываете протокол обмена (Modbus RTU, либо Modbus ASCII), указываете адрес ПЛК, который задали в параметрах модуля ModBus Slave в конфигурации ПЛК.
    6. Добавляете переменную word (либо float, в зависимости от того, какую переменную Вы добавили в ПЛК), функцию записи указываете 0х16, адрес регистра указываете 0.
    7. В скаде, добавив ОРС сервер, будет отображаться переменная на запись.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо огромное, разобрался =)

Похожие темы

  1. Какое оборудование использовать?
    от KAGATAN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 15:51
  2. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  3. Хочу использовать Debug RS-232
    от SuP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 00:44
  4. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:25
  5. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 07:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •