    Имеется ТРМ202 использую его выход RS485 для опроса температуры из ПЛК, все настроил, все работает. В ПЛК видна температура. Прошло несколько дней интерфейс прибора ТРМ 202 умер.
    1) Встречались ли у кого такие проблемы? Звонил одному товарищу консультировался он сказал, что такое бывает (в ТРМ какой-то кварц вылетам и все...) Может у кого такое еще было?
    2) У меня еще на шине RS485 сидят другие устройства (Modbus RTU), на них трех проводный RS485 A,B,GND в ТРМ202 только два сигнала А и В. Как быть с "поддяжками сигнала" к плюсу и минусу. Правильно было бы повесить резистор 120Ом между А и В, 620Ом на А и +5В, 620Ом на В и GND. Как в этом случае быть с ТРМ?

  2. #2

    По умолчанию

    Какие еще приборы в сети? Какие сетевые настройки? Какова длина линии?

  3. #3

    По умолчанию

    В сети еще стоят RFID станции фирмы Schneider Electric.
    Настройки ТРМ202
    Протокол обмена Modbus-RTU
    Скорость - 19200
    Адрес -20
    Длинна сетевого адреса (Что-то такого параметра невидел)
    Задержка ответа - 6мс
    Меня смущает, что в инструкции приведено количество стоп-бит 2.
    Длинна линий максимум 15-20метров до самого дальнего устройства, все остальные расположены ближе к "Мастеру".
    Еще раз скажу, что ответ от устройства получал...

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    там же где прочитали про 2стоп-бита написано и про длинну данных. Светодиод мне кажется должен моргать и при приеме и при передаче данных, у Вас себя как ведет огонек обмена? И пробовали ли получить что либо по протоколу овен

  5. #5

    По умолчанию

    ТРМ202 по ModBus RTU только 2 стоп-бита

  6. #6

    По умолчанию

    Светодиод молчит, раньше при обмене действительно помаргивал.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а на другом конце как? Может причина в мастере, вернее в том устройстве который должен посылать запросы. Ведь нет запроса, не будет и ответа.
    PS и пробовали поработать только с одной трм, отключив остальные слейвы
    Последний раз редактировалось capzap; 12.07.2012 в 13:18.

  8. #8

    По умолчанию

    От остальных устройств ответ есть, пробывал отключить все слейвы кроме ТРМ - результат 0. Ошибка 07 (Превышено время ожидания ответа).

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    как вариант перед отправкой в ремонт не мешало бы проверить обмен на рабочем столе, чтоб линию связи была минимальной, за одно и питание передерните

  10. #10

    По умолчанию

    Вот и мне что-то подсказывает ,что он проситься в ремонт, а как быть с подтяжкой линии к минусу и плюсу питания через резисторы?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ-8 RS485
    от afsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 13:45
  2. плк 110 + сп 270 + чп по Rs485
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 11:06
  3. ПЛК - rs485 - СИ8
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 14:23
  4. Rs485
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56
  5. Tpm202
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •