Опишу задачу.
Необходимо круглосуточно контролировать напряжение 2-х питающих фидеров предприятия и сохранять информацию.
До сих пор Скада программа успешно мониторила инженерное оборудование предприятия. Но период опроса 130 датчиков 15 секунд и кратковременные броски
питающего напряжения не контролируются. Поэтому создаем автономную систему контроля напряжения состоящую из 2-х трехфазных цифровых вольтметров (Китай) и архиватора МСД-200.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...63&postcount=4 лог пишется на обыкновенную флешку, используется ПЛК304, на борту 4 последовательных порта, соответственно приборов можно подключить немало и опрос будет почти параллельный. Система дороже но и возможностей море, в плоть до просмотра за значениями с другого конца света по интернет
ЗЫ а так же это может Вас заинтересовать http://www.owen.ru/news/86532013