Тема: Подскажите что не так

  1. #1

    По умолчанию Подскажите что не так

    У меня ПЛК154-220. И М
    Таргет файл PLC154.I-M
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Compiled: 11:38:25 Aug 1 2007
    MAC 67:77:02:03:CC:47
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09

    Написал маленькую программку, которая опрашивает МВА8 и пишет на МВУ8. В симуляторе вроде всё нормально. Но когда запускаю сам ПЛК в OWEN(master) *Last error* выдеёт постоянно ошибку 81 и не опрашивает приборы. Программка прилагается
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    А как Вы настроили сами приборы?

  3. #3

    По умолчанию

    Обратите внимание на то, что в поле float type для переменных МВУ необходимо ставить значение float PIC, а не float

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А как Вы настроили сами приборы?
    МВА8:
    Длинаа слова данных ....8
    Тип четности ...............нет
    Стоп-бит .....................1
    Длина сетевого адреса .11
    Базовый адрес .............24

    МВУ8:
    Длинаа слова данных ....8
    Тип четности ...............нет
    Стоп-бит .....................1
    Длина сетевого адреса .8
    Базовый адрес .............16

    Настройки сети соответствуют, вроде
    На ПЛК, на 485, обходиться болт на контакте "А" (таким его прислали), я присоеденил контакт на отжатие, держит. Может в этом проблема?

  5. #5

    По умолчанию

    А в проекте 11 бит адрес.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А в проекте 11 бит адрес.
    Для МВА8 - 11 бит, для МВУ8 - 8 бит, или должена быть одинаковая длинна адреса?

    Тем не менее МВА8 он всё равно не опрашивает ...

  7. #7

    По умолчанию

    В обоих должна быть 8 бит.
    Протокол ОВЕН настроен на приборах,

  8. #8

    По умолчанию

    Извиняюсь за глупый вопрос, файл конфигурации автоматически с программой записывается в ПЛК или для этого нужны дополнительные действия?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Змий Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за глупый вопрос, файл конфигурации автоматически с программой записывается в ПЛК или для этого нужны дополнительные действия?

    Информация о конфигурации ПЛК записывается в контроллер вместе с программой пользователя.

  10. #10

    По умолчанию

    Но для работы ПЛК в автономном режиме необходимо также создать загрузочный проект. См. Online->Create Boot Project