Тема: МВА8+ПЛК100 нет связи

  1. #1

    По умолчанию МВА8+ПЛК100 нет связи

    Здравствуйте!
    Пытаюсь связать по Modbus RTU ПЛК100-МВУ8-МВА8
    МВУ - адрес 8, МВА - 16, скорость 19200
    С МВУ8 проблем нет.
    Но ПЛК не читает данные с МВА. Светодиод на МВА не моргает.
    Хотя программа-конфигуратор МВА связывается с модулем без проблем и читает все значения.
    В чем может быть дело?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, какой протокол связи Вы используете?

  3. #3

    По умолчанию

    Связь между приборами осуществляется по Modbus RTU.
    В сети RS485 3 прибора - ПЛК-100, МВА, МВУ.

  4. #4

    По умолчанию

    Может, я в CoDeSys что-то неправильно пишу:
    считываю значение обычным присваиванием. Например r - переменная типа REAL. in1 - имя параметра МВА "Value on input 1 [SLOT]",
    В программе пишу r := in1;
    При работе in1 равна 0.
    Последний раз редактировалось Stranger; 12.02.2008 в 15:04.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stranger Посмотреть сообщение
    Может, я в CoDeSys что-то неправильно пишу:
    считываю значение обычным присваиванием. Например r - переменная типа REAL. in1 - имя параметра МВА "Value on input 1 [SLOT]",
    В программе пишу r := in1;
    При работе in1 равна 0.
    В прикрепленном файле находится видеоролик как лучше добавлять МВА8 в PLC-configuration ПЛК100
    plc100_mba8_mb.rar

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Потом раскажете, получилось или как?

  7. #7

    По умолчанию

    Не помогает.
    Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stranger Посмотреть сообщение
    Не помогает.
    Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.
    Прибор моргает при обмене или нет?
    Какая у ВАс прошивка в приборе?
    После работы через конфигуратор, и после того как Вы выбрали протокол обмена modbus, Вам необходимо перезагрузить прибор. Убедитесь в том, что у Вас на приборе не стоит перемыча jp2.
    Пропробуйте следующие настройки 9600, 8 бит данных, 1 стоп бит, 8 бит адрес, нет четности, адрес 0 или 16.
    Успехов!

  9. #9

    По умолчанию

    У меня таже проблема.
    МВА8 с конфигуратором соединяется, а с контролером нет.
    Параметры:
    адрес 16
    скорость 115200
    Протокол модбас рту
    Запрос 16_3_0_0_0_1_135_75 два последние срс
    Ответа никакого!!
    Пробовал и 4 функцию модбаса результат : нет ответа
    Последний раз редактировалось D!m@; 27.02.2009 в 21:25.

  10. #10

    По умолчанию

    Когда Вы в контроллере добавляете ModBus Master Вы выставляете формат ModBus RTU (по умолчанию стоит ASCII).?