Тема: Подключение весов к ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Подключение весов к ПЛК

    Подскажите возможно ли подъключить лабораторные весы Масса-К ВК-600 к контроллеру типа ПЛК 100, соединительный кабель как написанно в руководстве спаял, вопрос только в том как считать нужную информацию из RS232 порта. Производитель весов в документации написал следующеево вложении) как расшифровать эту чудо табличку
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 123.JPG (255.1 Кб, Просмотров: 69)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    Подскажите возможно ли подъключить лабораторные весы Масса-К ВК-600 к контроллеру типа ПЛК 100, соединительный кабель как написанно в руководстве спаял, вопрос только в том как считать нужную информацию из RS232 порта. Производитель весов в документации написал следующеево вложении) как расшифровать эту чудо табличку
    Устройство для связи весов с внешним устройством, например ПЛК100, имеет нестандартный протокол обмена. По этой причине Вам придется самостоятельно написать драйвер для порта RS-232 ПЛК100. Специальная библиотека и примеры ее использования имеются (см. "Примеры программ и полезности" в разделе ПЛК).
    Последний раз редактировалось IVM; 09.07.2012 в 16:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Чет немогу найти подобные примеры, может есть у кого? поделитесь пожалуйста

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    Чет немогу найти подобные примеры, может есть у кого? поделитесь пожалуйста
    Смотрите "Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами" (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279). По образу и подобию того что там изложено можно сделать нужный Вам драйвер. И еще одно замечание насчет интерфейса. Лучше использовать не RS-232, а RS-485. RS-232 - это дохлый интерфейс, Вас замучают помехи при сколь-нибудь длинном кабеле.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.07.2012 в 10:36.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    Подскажите возможно ли подъключить лабораторные весы Масса-К ВК-600 к контроллеру типа ПЛК 100, соединительный кабель как написанно в руководстве спаял, вопрос только в том как считать нужную информацию из RS232 порта. Производитель весов в документации написал следующеево вложении) как расшифровать эту чудо табличку
    Открыть порт в соответствии с настройками интерфейса весов и просто слушать приходящие данные. Весы отправляют данные без запроса, а просто с какой-то периодичностью. Остается только разобрать данные :-)
    P. S. Ну вот повезло человеку с оборудованием так повезло, ни какого гемора
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Открыть порт в соответствии с настройками интерфейса весов и просто слушать приходящие данные. Весы отправляют данные без запроса, а просто с какой-то периодичностью. Остается только разобрать данные :-)
    P. S. Ну вот повезло человеку с оборудованием так повезло, ни какого гемора
    Насчет отсутствия гемора это еще вопрос. В передаваемом весами пакете нет даже элементарной контрольной суммы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Насчет отсутствия гемора это еще вопрос. В передаваемом весами пакете нет даже элементарной контрольной суммы.
    Полностью с Вами согласен.
    Проверка достоверности данных на мой взгляд тоже не должна быть проблемой:
    1. Длина пакета известна.
    2. Первая пара символов может быть "ST" или "US".
    3. Далее всегда запятая.
    4. Четвертый и пятый символ может быть "GS" или "NT".
    5. Шестой символ может быть пробел или "-".
    6. Далее семь символов могут быть только числа + одна запятая.
    7. Затем единицы измерения - надо посмотреть варианты. Надеюсь будет не более 2-3 х вариантов.
    8. Последняя пара символов всегда конец строки + интер.
    + если хранить последние три измерения и они друг от друга будет отличатся не более чем на 5%, то последнее измеренное значение истинно. Иначе полученную информацию игнорируем.

    Я бы сделал так и на первый взгляд подводных валунов не предвидится.
    P. S. На фоне теплосчетчиков и тд. такое получение данных от оборудование просто мечта
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Подниму тему. Возникла задача вывести сигнал веса с весов "Massa-k". В весах имеется RS232 с нестандартным протоколом. Описание в файле. Товарищи, кто занимался плотно сетевым обменом подскажите. Как понял надо писать собственный драйвер. Возможно ли это в среде OwenLogic с применением ПР200?
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В ОЛ для ПР200 нельзя ничего кроме Modbus

  10. #10

    По умолчанию

    Есть ещё панельный контроллер СПК105. Т.е. в codesys эта задача решаема?